| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 19 Фев, 2014 6:46:16 Заголовок сообщения: Калибровка токовых каналов 1756-IF8 |
|
|
| Есть ли возможность проводить калибровку каналов модулей 1756-IF8 с верхнего уровня, т.е. не через RsLogix 5000 ... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 19 Фев, 2014 11:49:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Альтернативно можно создать в контроллере сегмент программы, который бы выполнял калибрацию и управлялся определенными тэгами.
Эти тэги можно привязать к HMI и создать в FTVIew соответствующий экран калибрации, обеспечивающий оператору удобный интерфейс для этой процедуры.
Примеры такой программы для v15 и v16 здесь.
Комментарии к примерам:
| Цитата: | Basically, the program has toggle bits to walk the module through the different calibration states: Start, Lo Ref, Hi Ref, Abort & Reset (if needed). Typically, the toggle bits would be interfaced to an HMI input to the initiate different behaviors. Toggle bits have also been added for easy setup of the Calibration Range (NormalCalRange vs. AlternateCalRange) and also for configuring all channels (Cal_All_Ch) or clearing all (ClearCal_All_Ch) & allowing the setting of individual channels. The ladder also uses the controller local time to set the Calibration Date which is stored in EEprom - There is a potential one day error during leap years from Jan. 1 thru Feb. 29 but the impact of this has been determined to be minor.
Currently there's a half second delay between initiating the reference & the calibration message being sent. This should provide some setup stability time if you're automatically generating the calibration signal via ladder & could be adjusted by changing the timer length.
The Calibration error bits are parsed out into a more user-friendly format than the 2 bit packed response they'd ordinarily come back in.
This program can be adapted for the other analog modules (IF16/IF8, IF4FXOF2F or outputs). |
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 19 Фев, 2014 13:01:41 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо большое! А не могли бы Вы дать пример для IF16 тоже? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 19 Фев, 2014 21:34:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| anforcer писал(а): | | Спасибо большое! А не могли бы Вы дать пример для IF16 тоже? |
У меня такого примера нет, но Вы можете самостоятельно по образу и подобию модифицировать имеющийся пример. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 20 Фев, 2014 5:54:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| А существует вообще документ со списком Service Code по модулям Allen Bradley? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|