| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
terminator2204 Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2006 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 20 Июн, 2006 7:24:05 Заголовок сообщения: Конфигурация DeviceNet |
|
|
| Маленький вопросик. Можно ли модуль девайснета контроллера SLC5\04 сконфигурировать с помощью RSNetWorx через RS232 порт контроллера? Или нужна плата девайснета для копьютера? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 20 Июн, 2006 8:54:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| Плата необязательна, можно использовать адаптер-переходник с RS-232 1770-KFD или свойство Pass-Through через порт Ethernet или порт DH+ процессора. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
terminator2204 Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2006 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 21 Июн, 2006 14:42:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Сконфигурировал сеть. Но на модуле отображается ошибка 77. Не пойму из-за чего. Может быть нужно в контроллере что то программно устанавливать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 21 Июн, 2006 15:30:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Ошибка 77 означает следующее:
| Код: | Data size returned does not match
scan lists entry (node number
alternately flashes).
Reconfigure your module and change
the addressing. |
Т.е. неправильно сконфигурирован размер блока данных устройства, висящего на DeviceNet. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
terminator2204 Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2006 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 21 Июн, 2006 15:43:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Похоже размер надо в панели ставить в два раза меньше чем в скан листе деваснета. Еще одна ошибка модуля 1747 это 80.
"Put controller in Run mode. Enable Run bit in module command register."
Перевожу контроллер в режим RUN. Что означает module command register? Что это за регистр, к нему нужно обращаться программно? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 21 Июн, 2006 15:48:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, там есть бит, который надо ставить в единицу.
Кажется, это бит 0 в нулевом слове выходов, его надо поставить в единицу.
Вообще, лучше почитайте Users Manual 1747-um655_-en-p.pdf, там и примеры есть. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|