| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
AUT_ROCKW Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2011 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 10 Фев, 2014 17:15:03 Заголовок сообщения: миграция проекта Factory Talk View SE из WinXP в Win7 |
|
|
Проект изначально написан в FactoryTalkViewSE (v6) под WinXP.
При открытии проекта в FactoryTalkViewSE (v6) под Win7 не открываются дисплеи и макросы. Также они не добавляются как новые компоненты.
В чём загвоздка? Ответьте, пожалуйста. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AUT_ROCKW Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2011 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 11 Фев, 2014 18:19:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Выяснил, что существующий проект ни при чём.
На самом деле: при установке FactoryTalkViewSE (v6) на Win7_Pro_SP1_RU не открываются дисплеи даже из встроенного в FactoryTalk примера (проект WATER).
Проблема в Win7 или FactoryTalk_v6 криво становится? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 11 Фев, 2014 18:28:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Что-то не припомню, чтобы кто-то обещал совместимость FactoryTalkViewSE (v6) с Win7
Обычно говорят о сертификации этого продукта для работы под VMWare, WinXP, Win2003Server |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 12 Фев, 2014 8:53:01 Заголовок сообщения: |
|
|
По поводу совместимости продуктов Rockwell Software и Microsoft Windows смотрите таблицу совместимости на этом сайте:
Актуальная таблица совместимости имеется в KB 42682.
В частности, по поводу совместимости FTView SE v6 в таблице совместимости имеется следующая информация:
Вообще, совместимость всех продуктов Rockwell Software можно посмотреть по данной ссылке:
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/ProductFeatureLookup.aspx?crumb=106
1. В поле "Select a Feature Type" выбираете "Operating Systems"
2. В поле "Select a Feature" выбираете Вашу операционную систему
3. Ниже появится список совместимых продуктов.
4. Щёлкните мышью по интересующему Вас продукту.
5. В открывшейся таблице содержится информация о совместимости. Совместимые продукты отмечены значком
Пример:
В случае, если рассматриваемая комбинация версий совместима, причина имеет место быть не в совместимости версий, а в пользовательском ПО. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AUT_ROCKW Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2011 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 12 Фев, 2014 12:58:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Совместимость FactoryTalkView SE v6.10 c Win7_Pro_SP1 по таблице есть.
Создаю новый проект и в нём новый HMI-сервер. В Display создаю дисплей(кадр), ничего в нём не рисую, сохраняю, закрываю. И при открытии созданного дисплея на экране появляется сообщение "Component does not exist"и дисплей не открывается.
При этом компонеты из Libraries открываются. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 12 Фев, 2014 14:10:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Совместимость FactoryTalkView SE v6.10 c Win7_Pro_SP1 по таблице есть. |
Значит, проблема не в совместимости Windows и FTView.
| Цитата: | | на экране появляется сообщение "Component does not exist"и дисплей не открывается. |
В логах Windows смотрели, предупреждения или ошибки есть? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Чт 13 Фев, 2014 8:27:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если мне память не изменяет.. С похожей ситуацией сталкивался, когда пытался ограничивать кэш интернет-эксплорера. Приводило к невозможности открыть экран. Рекомендую проверить что с кэшем. Без него не работает. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Вт 18 Фев, 2014 10:16:30 Заголовок сообщения: |
|
|
мои 3 коп по поводу совместимости ....
таблица "гарантирует совместимость" но не говорит что вот это с этим не будет работать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexGr Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2014 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Июн, 2014 11:49:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| AUT_ROCKW писал(а): | Совместимость FactoryTalkView SE v6.10 c Win7_Pro_SP1 по таблице есть.
Создаю новый проект и в нём новый HMI-сервер. В Display создаю дисплей(кадр), ничего в нём не рисую, сохраняю, закрываю. И при открытии созданного дисплея на экране появляется сообщение "Component does not exist"и дисплей не открывается.
При этом компонеты из Libraries открываются. |
IIS service installation problem. Try unistall/install IIS |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|