| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 02 Окт, 2014 8:44:35 Заголовок сообщения: Энкодер ATM60-D в сети DeviceNet робота Kuka. |
|
|
Имеется робот Kuka (контроллер KR C2). Через плату MFC организована
сеть DeviceNet. Для контроля положения поворотного стола в сеть подключили энкодер ATM60-D. Контроллер энкодер воспринимает, отсчет показаний имеется. Необходимо перепрогромировать энкодер. Каким образом это можно сделать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 02 Окт, 2014 10:30:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за ссылку, буду изучать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 02 Окт, 2014 19:22:28 Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемый oldDad, я просмотрел программы по ссылке, но они мне не подходят, так как они не для DeviceNet.
Возможна ли конфигурация энкодера средствами Kuka KR C2 или RSNetWorx, RSlinx.
Я нашел ссылку на спецификацию энкодера ATM60-D (https://www.mysick.com/saqqara/im0041391.pdf),
в которой говорится что он программируется c помощью RSNetWorx,
но все попытки соединится с сетью DeviceNet оказались неудачными.
У меня не получилось настроить драйвер RSlinx.
Есть ли варианты. Буду очень благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 02 Окт, 2014 21:13:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | У меня не получилось настроить драйвер RSlinx. |
Если RSLinx не видит энкодер, то, вероятно, нужно загрузить и зарегистрировать EDS-файл для данного энкодера. Это можно сделать с помощью пакета RSNetWorx for DeviceNet или EDS Hardware Installation Tool.
Вы регистрировали в системе EDS - файл энкодера? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 03 Окт, 2014 6:26:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Файл EDS для энкодера в RSNetWorx for DeviceNet я зарегистрировал.
В OFF-line режиме энкодер доступен в RSNetWorx for DeviceNet .
В ON-line режиме не могу соединится с сетью DeviceNet. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 03 Окт, 2014 21:02:10 Заголовок сообщения: |
|
|
| slazz писал(а): | | В ON-line режиме не могу соединится с сетью DeviceNet. |
Вы же писали, что "контроллер энкодер воспринимает, отсчет показаний имеется". Значит, соединиться с сетью DeviceNet Вы можете, или всё-таки нет? Вообще не можете, в принципе ни к одному узлу Devicenet нет доступа, или только к энкодеру? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 06 Окт, 2014 6:25:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Да сеть работает, контроллер ее воспринимает правильно, но через
RSNetWorx я не могу получить доступ ни к одному узлу. Я не зраю какой
драйвер выбрать в RSLinx для подключения к сети и как его настроить.
В telnet сеть диагностируется, все узлы видны.Мне необходимо перепрогромировать энкодер, но как это сделать я не понимаю. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 06 Окт, 2014 7:40:22 Заголовок сообщения: |
|
|
А каким образом компьютер, на котором стоит RSNetworx for DN, связан с Devicenet? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 06 Окт, 2014 9:06:40 Заголовок сообщения: |
|
|
RSNetWorx, RSLinx установлены в контроллере робота, связь с DeviceNet
через MFC карту (много функциональный контроллер, интерфейс PCI). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 06 Окт, 2014 11:47:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Я правильно понимаю, что контроллер робота представляет собой специализированный компьютер под Windows?
Есть ли у вас в сети DeviceNet еще какие-нибудь узлы кроме энкодера?
Если да, то видны ли они? Можете ли Вы контролировать или изменять их параметры из RSNetworx for DeviceNet? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 06 Окт, 2014 18:22:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Контроллер выполнен на компьютере под windows.
MFC это PCI карта фирмы KUKA, в которой имеется контроллер
сети DeviceNet и другие порты ввода/вывода.В сети кроме MFC присутствуют
еще 2 узла: энкодер ATM60-D и контроллер beckhoff bk5250.
MFC--мастер. Все узлы диагностируются в telnet 192.0.1.1 .
В RSNetworx for DeviceNet контролировать и изменять параметры не
могу. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 06 Окт, 2014 20:52:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Все узлы диагностируются в telnet 192.0.1.1 . |
Ни telnet, ни IP-адрес 192.0.1.1 не имеют к DeviceNet никакого отношения. Это же не Ethernet, это совершенно другая сеть.
Поддерживается ли плата MFS в RSLinx?
Откуда вообще на этом специализированном компьютере KUKA взялись RSNetworx for DeviceNet и RSLinx?
Не пробовали взять самый обычный ноутбук, установить на него RSNetworx for DeviceNet, RSLinx, соединиться с существующим сегментом DeviceNet через, например, USB-адаптер 1784-U2DN и перепрограммировать энкодер? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slazz Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 07 Окт, 2014 18:15:29 Заголовок сообщения: |
|
|
RSNetworx for DeviceNet и RSLinx установил я, пытаясь перепрограммировать энкодер. Поддерживается или нет плата MFC
в RSLinx я не знаю. Попробовать программировать энкодер ноутбуком
не имею возможности, так как нет необходимых адаптеров, поэтому
и пытаюсь перепрограммировать средствами контроллера робота. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 08 Окт, 2014 8:28:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Я так и подумал.
Коллега, скорее всего, проблема - в несовместимости стандартного ПО от Rockwell Software со специфическим железом от KUKA, а также, возможно, с операционной системой компьютера KUKA, на котором установлены RSNetworx и RSLinx. Конечно, в RSLinx драйвера "чужой" карты MFC нет.
Может быть, есть возможность одолжить где-нибудь адаптер для ноутбука?
Или, как вариант, взять энкодер, сходить с ним туда, где есть DeviceNet с нормальным компьютером и родным Rockwellовским железом, перепрограммировать энкодер и поставить на место? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|