| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Fed_85 Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 8:40:01 Заголовок сообщения: При запуске CPU выдает ошибку.. |
|
|
Добрый день!
Помогите разобраться.
Перенесли упаковочный автомат из одного цеха в другой и теперь при включении питания на CPU 1756-L61 мигает красным лампочка.
Как по коду ошибки, понять в чем проблема?
Сбросить ошибку можно двумя способами: либо через RSLogix нажав кнопку Clear Majors, либо переключателем на CPU, но потом она снова появляется при включении питания в шкафу. А можно вообще сделать так, чтобы например оператору вывести кнопку и нажав на нее ошибки в цпу сбрасывались также как через RSLogix и переключатлем на цпу? Но конечно хотелось бы найти причину ошибки.
Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 9:10:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Похоже проблемы с модулями I/O, проверьте в настройках модулей не стоит ли галочка:"Major Fault On Controller if Connection Fails While in Run Mode". |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fed_85 Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 10:00:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Похоже проблемы с модулями I/O, проверьте в настройках модулей не стоит ли галочка:"Major Fault On Controller if Connection Fails While in Run Mode". |
Да, стоят галочки на всех модулях.
Снять галочки и прогрузить? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 10:04:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да попробуйте, похоже ControlNet временами отваливается. Проверьте все коннекторы, на корзинах. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fed_85 Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 11:16:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Да попробуйте, похоже ControlNet временами отваливается. Проверьте все коннекторы, на корзинах. |
Спасибо, попробуем.. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|