DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 03 Мар, 2014 22:25:37    Заголовок сообщения: Вопрос про автоматы серии 140M-*** Ответить с цитатой

Доброго времени суток всем!

Решили использовать коммутационно-защитную аппаратуру пр-ва Allen-Bradley.
Есть маленькие сомнения по комплектации.

Допустим, имеем:
Обычный асинхронный двигатель 15кВт, грузоподъёмный механизм, тяжёлый старт (без плавного пуска и частотника).

По докам и каталогам выбираю связку:

Контактор 30A --- 100-C30KF00
Теплуха с защитой от обрыва фазы 9-45A для контактора 100-C30…100 --- 193-EEFD
Авт.Выключатель защиты двигателя 32A --- 140M-F8E-C32

Судя по докам, автомат защиты (140M-***) необходимо ставить практически в номинал тока дв-ля, как мотор - автоматы др. производителей.
Так или нет? Или всё-таки применять коэфф-т как к обычным АЗС?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 04 Мар, 2014 8:06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ставьте так, как в документации.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 05 Мар, 2014 9:43:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ОК. Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 21 Апр, 2015 9:19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вопрос:
Допустим, я ставлю 140M-F8E-C10 на 100-K12KF10.
140M-F8E-C10 обеспечивает:
branch-circuit and short-circuit magnetic protection
overload thermal protection
manual switching
Ставить/нет дополнительно на пускатель 100-K12KF10 электронное тепловое реле 193-ED1DP?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 21 Апр, 2015 18:45:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На грузоподъёмных механизмах иные приоритеты - там редко спасают двикатели, чаще людей и грузы. Поэтому там практически никогда не ставят ни тепловые реле, ни мотор-автоматы, а используют плавкие вставки.
Считается, что лучше лебёдка с двигателем на 2-х фазах более-менее плавно опустит груз на последнем издыхании, нежели сразу отключившись рухнет вниз. Тормоза, они такие тормоза.
Цитата:

Ставить/нет дополнительно на пускатель 100-K12KF10 электронное тепловое реле 193-ED1DP?
Не вижу смысла.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Апр, 2015 7:56:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Автоматы 140M-F8E-C10 на ток до 10А имеют встроенную 13-кратную по отношению к номинальному току термальную защиту от перегрузки, т.е., 130А.

Если Вас это устраивает, то ставить внешнее реле защиты от перегрузки не нужно.

Если Вас не устраивает 13-кратная защита, то ставьте внешнее реле серии 193-Eччxx, у которого этот уровень настраивается.

Кстати, ставить 193-ED1DP, которое настраивается на ток от 3,2 до 16А на 10-амперный автомат - в чем смысл? Я бы, если уж ставить, поставил бы хотя бы трехкратное по току, или 5-кратное. Если нужно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 22 Апр, 2015 8:49:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Двигатель 4кВт, примерно 8А
40M-F8E-C10 - Мотор-автомат 6.3-10А
193-ED1DP - Тепловое реле для 100-K, 3.2-16А
100-K12KF10 - Миниконтакторы 100-K, 12А
Биметаллические теплухи ставятся в номинал.
Автоматы, которые я использую последние лет 10, выбираются х1,5 - х2 в зависимости от условий.

Мотор-автоматы дороже, использую редко, опыта мало.
Электронные реле перегрузки ещё не использовал, но по докам, выходит, что они, как и биметаллические, тоже моделируют тепловой режим обмоток двигателя, при этом не зависят от тем-ры окр.среды.
По идее, если судить по докам, мотор-автомат выбирается по номиналу мощности. Так-же, читая документацию на 40M-... , до конца не уверен, что правильно понял: данные автоматы обеспечивают функции теплового реле/нет?

В русской доке:
Цитата:
􀁹 Защита от короткого замыкания — магнитный расцепитель для стандартных токов отключения (установлено на 13 x Ie)
􀁹 Защита от перегрузок — класс расцепления 10
􀁹 Компенсация температуры окружающей среды
􀁹 Защита от обрыва фазы
􀁹 Сертификация ATEX для типов C и D


На сайте Rockwell:
Цитата:
Our Bulletin 140M Motor Protection Circuit Breakers can provide a disconnecting means for motor branch circuit, branch-circuit and short-circuit magnetic protection, overload thermal protection, and manual switching. These devices are rated from 0.1...630 A.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Апр, 2015 9:18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну да, там же написано: "overload thermal protection".
Читайте в оригинале, не читайте переводы.

Цитата:
140M-C, D and F Frames:
The 140M-C, D and F frame Motor Circuit Protectors have one UL/CSA Listing – as Manual Motor Controllers (with optional approvals for
Motor Disconnect and Group Installation). In NEC/CEC Group Installations, these devices must be applied per the appropriate rules which
require the use of an upstream Branch-Circuit, Short-Circuit Protective Device (BCPD). See the table on page 2-20 for the specific ratings of
each Motor Circuit Protector.
The 140M-C, D and F Frame Motor Circuit Protectors are also UL/CSA Listed, together with a Bulletin 100C contactor and Bulletin 193
overload relay, as part of our Bulletin 103T and 107T Self-Protected IEC Combination Starters. These starters are then able to provide all of
the necessary NEC/CEC requirements for the protection and control of individual Motor Branch Circuits without additional protective devices
.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 22 Апр, 2015 9:27:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ОК. Спасибо за ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n