| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
zakhaag Новичок


Зарегистрирован: Oct 15, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн 20 Окт, 2014 7:26:58 Заголовок сообщения: PV plus 400 и slc500 с процессором 5/03 |
|
|
Добрый день.
есть такая задача: есть процессоры 5/03 к ним нужно подцепить и использовать в дальнейшей работе PV plus 400. программный комплекс есть как panelbuilder так и FT View. в каком программном комплексе писать программу для Panel View?
на компьютере с win 7 64 работает FT View, на этой же машине стоит WIn Xp mode, на которой соответственно стоит Panel Builder и RS logix 500. в общем вопрос такой как законнектить данную панель с данным процессором, при условии, что панель через com-port в win 7 видится нормально, а вот на XP Mode- как то не получается прицепить ее? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 20 Окт, 2014 8:12:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Ваш процессор SLC 5/03 имеет интерфейс DH-485.
Для того, чтобы панель PanelView Plus 400 могла работать с таким процессором, для нее нужен интерфейсный модуль 2711-RN3.
Программирование панелей PanelViewPlus производится в среде FactoryTalk View ME. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
zakhaag Новичок


Зарегистрирован: Oct 15, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт 27 Ноя, 2014 7:47:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Ваш процессор SLC 5/03 имеет интерфейс DH-485.
Для того, чтобы панель PanelView Plus 400 могла работать с таким процессором, для нее нужен интерфейсный модуль 2711-RN3.
Программирование панелей PanelViewPlus производится в среде FactoryTalk View ME. |
а если использовать 1747-KE и 1747-AIC? возможен такой вариант? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
zakhaag Новичок


Зарегистрирован: Oct 15, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт 27 Ноя, 2014 7:47:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Ваш процессор SLC 5/03 имеет интерфейс DH-485.
Для того, чтобы панель PanelView Plus 400 могла работать с таким процессором, для нее нужен интерфейсный модуль 2711-RN3.
Программирование панелей PanelViewPlus производится в среде FactoryTalk View ME. |
а если использовать 1747-KE и 1747-AIC? возможен такой вариант?
да, еще такой вопрос: а как организуется опрос с PV 400 ? насколько понимаю в FactoryTalk View ME прописываются тэги для ControlLogix, а вот как сделать это для SLC 500 не могу понять.... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 27 Ноя, 2014 8:59:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| zakhaag писал(а): | | да, еще такой вопрос: а как организуется опрос с PV 400 ? насколько понимаю в FactoryTalk View ME прописываются тэги для ControlLogix, а вот как сделать это для SLC 500 не могу понять.... | По адресу, например: В3:0/0, N7:0, N7:1/0, F8:1. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
zakhaag Новичок


Зарегистрирован: Oct 15, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт 27 Ноя, 2014 9:12:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ писал(а): | | zakhaag писал(а): | | да, еще такой вопрос: а как организуется опрос с PV 400 ? насколько понимаю в FactoryTalk View ME прописываются тэги для ControlLogix, а вот как сделать это для SLC 500 не могу понять.... | По адресу, например: В3:0/0, N7:0, N7:1/0, F8:1. |
а прописывать вместо тэга? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eugeny Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006 Сообщения: 38 Рейтинг: +5/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Чт 27 Ноя, 2014 10:49:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|