websint Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Пн 22 Dec, 2014 17:12:47 Заголовок сообщения: MicroLogix1400 и блок питания Sitop |
|
|
Здравствуйте.
Можно ли запитать контроллер MicroLogix1400 от блока питания ф. Siemens "6EP1 333-3BA00 SITOP"?
И может ли "PowerFlex 40" работать с этим же блоком питания? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 22 Dec, 2014 21:58:05 Заголовок сообщения: Re: MicroLogix1400 и блок питания Sitop |
|
|
| websint писал(а): | | Можно ли запитать контроллер MicroLogix1400 от блока питания ф. Siemens "6EP1 333-3BA00 SITOP"? |
Если блок питания обеспечивает необходимые для контроллера напряжение питания и мощность, производитель этого блока питания значения не имеет.
| websint писал(а): | | И может ли "PowerFlex 40" работать с этим же блоком питания? |
Указанный Вами блок питания обеспечивает напряжение 24В постоянного тока при токе 5А. Каким образом Вы собираетесь его ипользовать с PowerFlex 40, рассчитанных на 110-120, 220-240, 380-480 или 600В переменного тока? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
websint Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Пн 22 Dec, 2014 22:35:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Контроллер и цепи управления ПЧ запитаны от 24V.
Раньше был трансформатор+выпрямитель. Заменили на Siemens. Теперь при подаче питания на шкаф ПЧ выдаёт ошибку:
F4 UnderVoltage ➀ DC bus voltage fell below the minimum value.
Monitor the incoming AC line for low voltage or line power interruption.
Получается или по мощности не проходим, или блок питания медленно запускается... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 22 Dec, 2014 23:04:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| websint писал(а): | | Раньше был трансформатор+выпрямитель. Заменили на Siemens. | Зачем?
| websint писал(а): | F4 UnderVoltage ➀ DC bus voltage fell below the minimum value.
Monitor the incoming AC line for low voltage or line power interruption.
| Пишут, что на шине постоянного тока частотного преобразователя слишком низкое напряжение. Эта шина не имеет отношения к питанию цепей управления постоянным током напряжением 24В DC.
Cоветуют проверить напряжение переменного тока на входе преобразователя. Вы его проверяли? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eugeny Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006 Сообщения: 38 Рейтинг: +5/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Вт 23 Dec, 2014 13:55:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| "Мозги" преобразователя частоты запитаны от входного напряжения, подаваемого на PowerFlex. Проверьте напряжение на входных клеммах (три фазы или фаза-ноль). Вероятнее всего во время модернизации Вы где то фазу потеряли. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
websint Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Чт 25 Dec, 2014 16:59:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, это не потеря фазы.
Зачем заменили блок питания?
- В шкафах высокая температура. Есть мнение, что если не будет горячего трансформатора, то ,возможно, температура будет ниже.
Всё правильно, ошибка не имеет отношения к питанию +24 (это я сразу недоглядел).
По технологии требуется периодически подключать шкаф к питанию (380) от разных источников. В момент переключения контроллер отключается полностью и опять включается. Преобразователь отключится не успевает, но пониженное напряжение фиксирует. Раньше, при питании контроллера от трансформаторного блока питания, он не передавал в сеть данные об ошибке в преобразователе, а сейчас передаёт. По всей видимости придётся в программе увеличивать время переключения или не отправлять ошибки преобразователя сразу после включения.
Спасибо за помощь. |
|