| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Serg314 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 27, 2013 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 10:18:40 Заголовок сообщения: Перенос проекта FactoryTalk на другой компъютер. |
|
|
| Пожалуйста помогите. Я перенес проект с помощью Backup и Restore. Перенес каталог HMI server в нужную папку. Проект открывается, видна вся его структура. Но при открытии любого экрана ругается "does not exist". Хотя файл экрана *.gfx существует в нужной папке HMI serverа. И в свойствах HMI serverа прописан именно правильный путь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 12:17:43 Заголовок сообщения: Re: Перенос проекта FactoryTalk на другой компъютер. |
|
|
| Serg314 писал(а): | | Пожалуйста помогите. Я перенес проект с помощью Backup и Restore. Перенес каталог HMI server в нужную папку. Проект открывается, видна вся его структура. Но при открытии любого экрана ругается "does not exist". Хотя файл экрана *.gfx существует в нужной папке HMI serverа. И в свойствах HMI serverа прописан именно правильный путь. | Только экраны? Или Macros, Derived, Events... тоже?
Попробуй: удали из проекта, затем добавь в проект (Add Component...).
Backup и Restore - делал для проекта ("C:...\RSView Enterprise\HMIBackupRestore.exe")?
Backup лучше делать локально, т.е. там, где HMI сервер (были неприятные прецеденты с V6.0, когда не локально). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Serg314 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 27, 2013 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 12:55:02 Заголовок сообщения: Re: Перенос проекта FactoryTalk на другой компъютер. |
|
|
| У меня как раз именно такой плохой вариант. v.6.00 и Network. И в проекте только экраны. А уже в них все привязки. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Serg314 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 27, 2013 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 13:06:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробовал удалить и добавить экран из существующих файлов *.gfx. Но получил. "DMM(9:1) Migration of alarm for Displays failed."
alarm - название удаленного/ доюавляемого экрана. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 13:28:57 Заголовок сообщения: Re: Перенос проекта FactoryTalk на другой компъютер. |
|
|
| Serg314 писал(а): | | У меня как раз именно такой плохой вариант. v.6.00 и Network. И в проекте только экраны. А уже в них все привязки. | Радуйся - меньше работы для восстановления.
Пришли мне весь проект: HMI (...Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects\***) и Backup для FT Network.
Попробую развернуть у себя. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Serg314 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 27, 2013 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 13:31:46 Заголовок сообщения: |
|
|
| Куда именно прислать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 13:39:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| Serg314 писал(а): | | Куда именно прислать? | См. ЛС.
На другом компе демо проект открывается?
Какой Windows? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Serg314 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 27, 2013 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 19:46:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Ваша подсказка помогла. На новом компе я создал новый проект в Networke и присоединил HMI Server из начального компа. Проект стал рабочим.
И еще проверил перенос Backup - Restore. В Local переноситься без проблем.
Остался один вопрос. Как перенести Alarm Server? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Сб 14 Мар, 2015 20:35:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Serg314 писал(а): | Ваша подсказка помогла. На новом компе я создал новый проект в Networke и присоединил HMI Server из начального компа. Проект стал рабочим.
И еще проверил перенос Backup - Restore. В Local переноситься без проблем.
Остался один вопрос. Как перенести Alarm Server? |
Кроме переноса проекта нужно переносить настройки FT Directory (FactoryTalk Administration Console).
Если не получается, тогда попробуй облегчить себе работу через экспорт - импорт.
  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|