Автор Сообщение
Dcorey
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Июн, 2015 8:00:34    Заголовок сообщения: RM2 Ответить с цитатой

Добрый день!

Имеется две корзины 1756-А10
00. 1756-PB72
01. 1756-L73
02. 1756-RM2
03. 1756-EN2TR (10.4.50.22) (вторая корзина 10.4.50.23)
04. 1756-EN2T (10.1.50.22) (вторая корзина 10.1.50.23)

Установлен RMCT 8.2.1.0

После заливки ПО, при включении первого контроллера он определяется как "PRIM", при включении второго пишет состояние "DISQ"

В "Synchronization status" в первой корзине все модули "Primary" и "Full"
во второй корзине "Secondary" так же "Full"

RM2 второй корзины никак не выходит из состояния "DISQ", в чем может быть проблема?

Все индикаторы на модулях горят зеленым, ошибок на котроллерах нету.
Единственное в RMCT в Event Log есть запись

Firmware error
Fault code: EA3s
Recovery message: No user intervention required
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 03 Июн, 2015 11:07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Приведите все прошивки всех модулей из резервируемых корзин в соответствие с рекомендованными (из набора для Redundancy System);
2. Адреса комплиментарных модулей в корзинах должны быть выставлены одинаковыми, адрес в другой корзине (не Primary) автоматически будет увеличен на единицу;
3. Отключите в свойствах контроллера использование процессора как сервера для синхронизации системного времени.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dcorey
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Июн, 2015 12:14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Все прошивки закачены последнии
2. Адреса выставил одинаковые
3. Синхронизация времени не включена

картина таже самая, на второй карзине постоянно висит "DISQ"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 03 Июн, 2015 18:13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dcorey писал(а):
1. Все прошивки закачены последнии
Весьма распространённая ОШИБКА!!!
Не последние прошивки должны быть, а строго из набора для Redundancy System.
Например, до сих пор нет набора прошивок Redundancy для v.21 (и, скорее всего, никогда не будет), есть только для v.20.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 04 Июн, 2015 14:00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обновите прошивку модулям RM2/A, согласно рекомендациям производителя (на сайте). Я использую версию прошивки 20.005.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dcorey
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 24 Июн, 2015 13:28:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все решилось, оказалось что модули которые стояли дальше в корзине EN2T были не соединены с друг другом, из-за этого не происходила синхронизация. Всем спасибо за помощь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n