Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, разобраться: имеем контроллер L72, без резерва , локальная сеть Ehernet(1756-EN2TR) , в центральной корзине установлены аналоговые модули и 7262SSI, в выносных корзинах тоже есть аналоговые модули--Возникла проблема:в RSLogix 5000 периодически начинает моргать I/O Not Responding. При этом никаких сообщений об ошибках в контроллере, в коммуникационных модулях нет, в аналоговых модулях нет. На первый взгляд настройки в модулях нормальные. I/O моргает с достаточно большим периодом(минуты). Подскажите, как найти "теряющийся" модуль. Спасибо.
Вариант конечно есть... но придется переводить контроллер в Fault. В настройках модулей поставьте галочку - "Major Fault On Controller Fails While in Run Mode". Либо делайте диагностику и через GSV(MSG) инструкции и записывайте ошибки куда нибудь...
Вариант конечно есть... но придется переводить контроллер в Fault.
Ничего страшного. Это лишь заставит процессор по прерыванию перейти к задаче обработки ошибки, которую Вам предстоит написать.
В этом же обработчике можно и ошибку "засундучить", и попытаться её сбросить, и вернуться к прерванной работе.
А вот если обработчика нет, вот тогда процессор встаёт.