mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 04 Июн, 2015 11:15:50    Заголовок сообщения: Распиновка кабеля MicroLogic 1500 Series c Ответить с цитатой

Всем доброго дня. Может кто подсказать распиновку порта DB9 на боковой стороне MicroLogic 1500 Series C или там стандартный null модемный кабель подойдет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KazeevAE
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 17, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Сб 06 Июн, 2015 5:01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если речь идет о 1764-LRP, то да подойдет стандартный null модемный кабель.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Июн, 2015 19:19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что бы не плодить темы, спрошу еще вот о чем. на лицевой стороне находится сервисный порт mini din 8, знает кто нибудь распиновку порта?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 17 Июн, 2015 20:15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Там не совсем mini-DIN... Ну, да ладно!
Если взглянуть на распиновку кабеля 1761-CBL-AM00 и руководствоваться схемой подключения к 1761-NET-AIC на 72 странице руководства, а затем заглянуть в мануал по 1761-NET-AIC на 24 станицу, то многое прояснится Wink
Важно только помнить, что входным сигналам разъёма AIC+ Advanced Interface Converter 1761-NET-AIC соответствуют выходные сигналы базового модуля, и наоборот.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 6:51:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кабель спаял, но связи так и нет. Как можно убить пользовательскую программу в контроллере?
Вкратце о проблеме: есть проект для данного контроллера, в котором измененен протокол Channel1 - с DF1 на ASCI, в результате чего подключиться к контроллеру через него нет возможности, а к сервисному порту почему то не удается подключиться самодельным кабелем, на одном конце - DB9 RS232 на другом оголенные "концы", которые согласно распиновке вставляю в клемму порта mini Din 8.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 7:45:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модем... Разъём...
Так бы сразу и говорили, что Вам нужен кабель для программирования.
Это 1761-CBL-PM02
Распайка есть здесь
Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Именно его я и паял..., но результата нет. В распайке на стороне 8 din имеется 2 пустых контакта, на одном 24В и GND, может питание подать на них?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кроме того, внутри контроллера есть кнопка переключения настроек связи к дефолтным. Описано на стр. 69-70 руководства
Удерживать нажатой две секунды. Эффект только для порта 0.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Именно его я и паял..., но результата нет. В распайке на стороне 8 din имеется 2 пустых контакта, на одном 24В и GND, может питание подать на них?
Оставьте эти контакты пустыми. Это питание для модуля AIC+.

Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Чт 18 Июн, 2015 8:15:03), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Знаю про нее, после нажатия загорается диод: DCOMM на контроллере, но этот порт и не изменяется, он как был DF-1 FullDuplex до загрузки ПО, так и остается. Такой еще момент, подключаюсь через преобразователь Moxa UPort 1550.... хотя пока контроллер был без ПО свободно подключался к Ch1 DB9. Можно как-то уничтожить пользовательскую программу внутри контроллера?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что, при подключении через порт 0 RSLinx не видит контроллер?
Каким программным пакетом Вы пользуетесь для работы с Вашим контроллером?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:26:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Использую RSLinx 2.57.00.14. ПО не причина, т.к. до загрузки ПО сразу появилась связь с контроллером, после нажатия Auto-Confogure в окне настройки драйвера DF-1 в RSLinx. Такой еще момент в прошивке выставлено для CH0 - Source ID = 2, пробовал ставить 2 в поле StationNumber в RSLinx тоже не помогло.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:45:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сейчас автоконфигурация драйвера DF-1 RSLinx при подключении к порту 0 после нажатия кнопки сбоса настроек связи (DCOM светится) уже не помогает, и RSLinx контроллер не видит, так?
Я правильно Вас понял?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:47:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да именно так.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Окт, 2015 10:21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем доброго дня! Все же удалось победить MicroLogic 1500, теперь появилась проблема с его младшим братом 1200. Имеется в наличии кабель 1761-CBL-PM02, когда пытаюсь подключиться к порту Mini Din8 по DF1, получаю ошибку на этапе проверки "Error Checking - BCC/CRC", думаю что как и в предыдущем случае разработчики что то изменили в конфигурации порта. Как я понимаю это интерфейс Comm0, так же на лицевой панели есть диод DCOMM, однако не могу найти разъем DB9, что бы подключиться к нему. Так же имеется кнопка COM, как я понимаю она сбрасывает на умолчание параметры порта Comm0 или я ошибаюсь? Контроллер находится в работе и экспериментировать не могу. Следовательно могу я сбросить все настройки порта, изменить нек. алгоритмы в текущей программе, после загрузить измененный проект, а уже после переключить порт 0 опять на пользовательские настройки "без вреда" для производства?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n