Добавлено: Пт 16 Окт, 2015 14:11:18 Заголовок сообщения: Линейка 1738 ArmorPoint |
|
|
| Всем добрый день. Устанавливал кто модули 1738? Есть вопросы по подключению питания, в документации указана только распиновка и не совсем понятно как подключать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 16 Окт, 2015 17:39:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Конкретно, какой модуль?
В чём затруднения?
Литература тут |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Xakas Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2015 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 16 Окт, 2015 19:04:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Она как бы не проблема, но пока в руках модулей нет, а проект рисовать надо но есть вопросы по питанию:
1. Что такое USER POWER и ADAPTER POWER на блоках питания и адаптерах? Это шины питания самого адаптера и напряжение управления?
2. Почему на модуле 1738-ОВ16 нет клеммы +24В? Оперативное напряжение подаётся по шине USER POWER?
3. Для чего клемма +24В на модулях 1738-IB8? Питание входных ключей?
Обязательно его подавать? Если его обязательно подавать - значит оно не связано с шиной USER POWER?
К сожалению в литературе от АВ показана только распиновка контактов, а вот схем подключения почему то не приводят, вот и возникают вопросы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вс 18 Окт, 2015 17:27:59 Заголовок сообщения: |
|
|
| Xakas писал(а): | Она как бы не проблема, но пока в руках модулей нет, а проект рисовать надо но есть вопросы по питанию:
1. Что такое USER POWER и ADAPTER POWER на блоках питания и адаптерах? Это шины питания самого адаптера и напряжение управления? | Да, а если у Вас DeviceNet, то ADAPTER POWER может быть и напряжением питания этой шины.
| Xakas писал(а): | | 2. Почему на модуле 1738-ОВ16 нет клеммы +24В? Оперативное напряжение подаётся по шине USER POWER? | Да.
| Xakas писал(а): | 3. Для чего клемма +24В на модулях 1738-IB8? Питание входных ключей?
Обязательно его подавать? Если его обязательно подавать - значит оно не связано с шиной USER POWER? | По-моему, это выход для питания полевых датчиков от шины USER POWER. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Xakas Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2015 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 19 Окт, 2015 15:01:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 спасибо. В общем то так и предполагал. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|