Sanya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 02, 2007 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 15:36:51 Заголовок сообщения: Загрузка SLC 500 |
|
|
| Подскажите пожалуйста какой софт и какое оборудование(кабели, адаптеры) нужно для выгрузки пректа из контроллера АВ SLC 500 и возможна ли загрузка\выгрузка через Ethernet. Спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 17:49:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Если выгружать по RS-232, то нужен кабель 1747-CP3.
Если в компьютере нет COM-порта, то можно работать через USB с конвертером 1747-UIC или с другим RS232-USB.
Если контроллер имеет порт Ethernet, то можно выгрузить проект через этот порт.
В любом из вариантов для выгрузки проекта из контроллера нужны пакеты RSLogi500 и RSLinx. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sanya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 02, 2007 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 18:19:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо. Дело в том что я ещё не видел этот контроллер и с Брадлеем почти не работал, кто то говорит что Ethernet там нет, а на картинке есть, другие говорят что загрузка\выгрузка только через карту сети DF+ и кабель в комплекте. Помню покупали кабель для программирования MicroLogix1200 случаем он не подойдёт?(может это и есть 1747-CP3)? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 18:25:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Каждый модуль процессора SLC имеет 2 порта: RS-232 и сетевой порт того или иного типа. В частности, у модели SLC5/05 имеется порт Ethernet.
Коммуникационный кабель от MicroLogix1200 для SLC не подойдёт. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sanya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 02, 2007 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 18:30:15 Заголовок сообщения: |
|
|
вот засада И от 5000го тоже не подойдёт наверное? мы их через COM грузили  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sanya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 02, 2007 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 18:34:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ещё такой вопрос. Есть ли у этого контроллера заморочки с памятью, как у Сименса (RAM, ROM, EEPROM, FLASH), или тупо грузишь и всё пока батарейка не сядет? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 18:49:59 Заголовок сообщения: |
|
|
| Sanya писал(а): | от 5000го тоже не подойдёт наверное? мы их через COM грузили  |
Если Вы имеете в виду кабель для порта RS-232 контроллера ControlLogix, то он подойдёт.
| Sanya писал(а): | | Ещё такой вопрос. Есть ли у этого контроллера заморочки с памятью, как у Сименса (RAM, ROM, EEPROM, FLASH), или тупо грузишь и всё пока батарейка не сядет? |
У SLC есть и энергонезависимая память (EEPROM, Flash), и батарейка. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sanya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 02, 2007 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 18:57:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Только что позвонили и сказали что у нас кабель 1756-CP3, Подойдёт???
Я имел ввиду нужно ли выбирать в какую память грузить или просто нажать Download? Спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 19:09:31 Заголовок сообщения: |
|
|
1756-CP3 подойдёт.
Просто нажать Download. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sanya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 02, 2007 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Апр, 2010 19:11:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Огромное спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ark011 Частый гость


Зарегистрирован: Jun 09, 2009 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 30 Май, 2010 23:31:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Здраствуйте.
Подскажите, правильно ли я понимаю:
что, Store to EEPROM выгружает проект из энергонезависимой памяти
Load from EEPROM загружает проект в энергонезависимую память.
Не хотелось бы ошибаться, на действующем оборудовании.
Спасибо за внимание. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 7:37:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| ark011 писал(а): | Здраствуйте.
Подскажите, правильно ли я понимаю:
что, Store to EEPROM выгружает проект из энергонезависимой памяти
Load from EEPROM загружает проект в энергонезависимую память.
Не хотелось бы ошибаться, на действующем оборудовании.
Спасибо за внимание. |
Наоборот:
- Store to EEPROM - проект из ОЗУ в энергонезависимую
- Load from EEPROM - проект из энергонезависимой в ОЗУ
Вообще первое, что произойдет при подключении - это сохранение программы из ОЗУ (если она там есть) на жесткий диск.
Почитай про статусы (S2:*) и установи нужные биты, по умолчанию из EEPROM в ОЗУ не грузится даже если в ОЗУ нет программы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ark011 Частый гость


Зарегистрирован: Jun 09, 2009 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 16:46:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ Спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 02 Июл, 2015 9:28:39 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте.
имеется контроллер slc 500 (1747-L40P), возникла необходимость выгрузить из него проект...
какой кабель (переходник) использовать?
возможно ли использовать преобразователь интерфейсов типа ADAM?
P/S хотелось бы обойтись малой кровью, если это возможно(без покупки переходников, и преобразователей т.к планируется замена на более современную модель контроллера ) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 02 Июл, 2015 15:45:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| Andrey1883 писал(а): | Здравствуйте.
имеется контроллер slc 500 (1747-L40P), возникла необходимость выгрузить из него проект...
какой кабель (переходник) использовать?
возможно ли использовать преобразователь интерфейсов типа ADAM?
P/S хотелось бы обойтись малой кровью, если это возможно(без покупки переходников, и преобразователей т.к планируется замена на более современную модель контроллера ) | Ого! Раритет однако.
там RS-485: пробовал разные преобразователи - работали. С кабелем не ошибись - на RJ-45 присутствует 24 В для питания PIC.
Штатно 1747-PIC или 1761-NET AIC+, в последних RSLinx может не быть драйвера 1747-PIC/AIC+.

1747-PIC могу уступить по очень сходной цене. |
|