alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 9:33:35 Заголовок сообщения: PVP_6 1250 |
|
|
Заменил PV550 на PVP_6 1250. Подключена через CN адаптер.Проект конвертировал. Но не могу зарегить в NetWorx. Не могу найти EDS для PVP_6 1250 (cat. 2711P-RTD12C).
- Панель работает но на контроллере моргает светодиод I/O и замедленная скорость по COM. В NetWorx только на месте панели знак вопроса.
- Может кто знает где добыть данный EDS. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 11:23:23 Заголовок сообщения: |
|
|
- А прежняя панель PV550 каким образом подключалась к процессору(-рам)?
- Проект в контролерах меняли?
- Периферия и новая панель PVP_6 1250 "сидят" на той же самой сети СN ?
- Адрес панели, часом, не конфликтует с периферией?
- Зачем Вам регистрировать новую панель в NetWorx, когда подобные устройства используют соединения вне расписания? Может просто изменить настройки существующей сети? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 11:32:45 Заголовок сообщения: |
|
|
-Прежняя панель стояла на этом месте и была подключена так же
- Проект остался тот же
- Адрес панели тот же
- Ищу причину моргания светодиода I/O и низкой скорости com порта. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 12:26:13 Заголовок сообщения: |
|
|
- Вся периферия на CN? Или есть и на com?
- Не обращается ли панель (см. шоткаты ) к к-л тегу через com-порт процессора? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 12:36:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вся периферия на CN. COM нужен только для компа. Ранее все работало нормально. TREND ON LINE без задержки шли. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 13:03:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Тогда есть смысл увеличить период опросов (RPI) для тегов в настройках связи новой панели, возможно, она съедает слишком много ресурсов у коммуникационного процессора. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 13:20:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот для согласования устройства с сетью мне и нужен EDS файл.
Должен же его определить NetWorx, RSLinx, ControlLogix. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 13:31:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Уж Clgx-у Ваша панель, точно, даром не сдалась.
RSLinx, вполне вероятно, может загрузить EDS-файл в систему из самой панели. Пробовали?
А для того, чтобы выставить RPI для незапланированного соединения с панелью, RSNetWorx тоже не нужен.
RSNetWorx создаёт расписание обмена, а панель и станция оператора используют незапланированные соединения
(Как и сам RSLInx, кстати, тоже) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 14:44:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| Пожалуйста поподробнее о том как загрузить EDS из панели при помощи RSLinx? И что такое RPI ? Что-то в настройках сети в панели не нашел. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 07 Янв, 2016 17:32:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| alphatomsk писал(а): | | Пожалуйста поподробнее о том как загрузить EDS из панели при помощи RSLinx? | Правый щелчок мышью на неизвестном модуле в окне Hwo active и выбор в выпадающем меню, если модуль позволяет.
| alphatomsk писал(а): | | И что такое RPI ? |
Как всё запущено!
| Цитата: | Требуемый интервал передачи пакетов (RPI) /Requested Packet Interval/
RPI – это период обновления, определенный для конкретной части данных
в сети. | Это одно из базовых понятий в сети ControlNet.
Изучите мануал Руководство по эксплуатации. Конфигурация сети ControlNet |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Пт 08 Янв, 2016 8:49:57 Заголовок сообщения: |
|
|
- Через RSLinx EDS не извлекается.
- Увеличение RPI с 80 до 160 ничего не меняет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 08 Янв, 2016 14:27:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| alphatomsk писал(а): | | - Через RSLinx EDS не извлекается. | Да не нужен он Вам!
| alphatomsk писал(а): | | - Увеличение RPI с 80 до 160 ничего не меняет. | Для всех ли тегов панели Вы изменили RPI?
В качестве чего к сети была подключена прежняя, и сейчас новая, панели?
Не в качестве ли RIO, часом?
Не слишком ли старая версия CN у Вас?
Какие сетевые модули вы используете? |
|