Здравствуйте! Не совсем понимаю, можно ли модуль 1761-net-aic использовать для вывода данных (например с УВП280), используя Modbus RTU, или для этого сгодится только MVI модуль?
1761-net-aic это модуль преобразования сигналов интерфейса RS232 <=||=> RS482 с гальванической развязкой.
Задач по преобразованию протокола он не решает.
Не умеет.
Если у Вас уже есть мастер Modbus, и надо один интерфейс преобразовать в другой - можно думать о применении 1761-net-aic.
Если же требуется организовать сеть Modbus, то следует применять MVI-MCM.