| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
sulyaevii Новичок


Зарегистрирован: Dec 09, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Норильск
|
Добавлено: Пн 09 Май, 2016 5:02:40 Заголовок сообщения: Network Distributed |
|
|
| С версии 8.0 в FT SE появился новый тип приложения Network Distributed. В чем отличия от простого network и где об этом почитать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 09 Май, 2016 6:55:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Читайте в этой публикации: viewse-um006_-en-e.pdf _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
shrddr Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013 Сообщения: 62 Рейтинг: +5/-0
|
Добавлено: Пн 09 Май, 2016 7:08:28 Заголовок сообщения: |
|
|
начиная с 7.0 "простой network" переименовали в network distributed, а новый тип приложения назвали network station.
network station, как и local station позволяет иметь ровно одну HMI станцию (HMI сервер + HMI клиент на одной машине).
что в нем есть "сетевого" так это возможность иметь удаленные сервера данных (RSLinx Classic / Enterprise), в том числе резервированные.
также этот тип приложения использует Network Directory, что позволяет вытягивать данные из удаленного FT Historian или Transaction Manager.
как бонус, начиная с версии 8.0 приложение network station можно редактировать удаленно с выделенной инжерной станции, если она подключена к тому же Network Directory.
network distributed - это до 10 HMI серверов, до 50 HMI клиентов, до 10 серверов данных, и 1 общий Network Directory. все эти компоненты можно разнести на разные компьютеры или сочетать в любых комбинациях.
читать юзер мануал http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewse-um006_-en-e.pdf и встроенную справку |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
sulyaevii Новичок


Зарегистрирован: Dec 09, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Норильск
|
Добавлено: Пн 09 Май, 2016 9:59:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| Значит в случае использования двух HMI-серверов, установленных на разных машинах, необходимо использовать network distributed? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
shrddr Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013 Сообщения: 62 Рейтинг: +5/-0
|
Добавлено: Пн 09 Май, 2016 21:49:56 Заголовок сообщения: |
|
|
можно сделать 2 приложения типа station, но они будут изолированные:
с одного компьютера не будут доступны экраны от второго и наоборот.
если клиентов планируется больше двух, ИЛИ они должны быть на отдельных компьютерах,
ИЛИ должны иметь доступ к обоим серверам одновременно - тогда distributed
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
sulyaevii Новичок


Зарегистрирован: Dec 09, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Норильск
|
Добавлено: Вт 10 Май, 2016 3:07:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо большое! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|