DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 25 Апр, 2006 19:45:24    Заголовок сообщения: Как подключить расходомер? Ответить с цитатой

Мы купили расходомер, который имеет интерфейс RS-485, протокол обмена очень простой.
Как лучше всего связать его с L32E?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 25 Апр, 2006 19:47:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А какой протокол у него? ASCII или нет?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 25 Апр, 2006 20:10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ASCI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 25 Апр, 2006 20:12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если ASCII, то можно обойтись простым электрическим преобразователем из RS-485 в RS-232, каких на рынке сотня, и подключить к порту контроллера.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 25 Апр, 2006 20:21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Понятно. Только проблема: в России сейчас стоко всяких на рынке автоматизации, часто полуподвального производства... от Вас есть свои подобные преобразователи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 25 Апр, 2006 21:42:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, это не наши вещи, у нас не применяется RS-485 нигде.

Посмотрите что-нибудь вроде ADAM-4520 от Advantech или I-7521 от ICPDAS или PSM-ME-RS232/RS485-P от Phoenix Contact и т.п.

Я бы взял Phoenix.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как не ваши?!
Есть у вас такой модуль 1734-485ASCII.
Мог ошибиться с названием, но суть понятна: удаленный ASCII модуль с RS-485, есть такой-же с RS-232.

Или я что-то не допонял?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Специально в слазал в каталог:
1734-485ASC POINT I/O, МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS485/422 ASCII
и стоит всего ничего, правда серия - 1734.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:30:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это немного не то Smile

Это модуль из ряда Point IO, он сам по себе не преобразует RS-232 в RS-485, просто он позволяет ввести такой сигнал, а к нему нужен адаптер сети 1734-ADN, 1734-ACNR или 1734-AENT или же 1734-APB.

Так конечно, можно, но это будет значительно дороже, чем просто ввести сигнал от одного расходомера в один контроллер через RS-232-порт.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:35:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чего-то я забеспокоился.

Я тут в проекте заложил 1734-485ASC для связи с устройствами по RS-485 без дополнительных преобразователей. Т.к. порт на контроллере у меня уже занят PM. Я влип или нет? Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:37:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Забыл уточнить. Модули ввода вывода у меня серии 1734.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:41:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, не влип, скорее всего.

Просто 1734-485ASC - это такой же модуль ввода-вывода, как и, например, дискретные или аналоговые. Но адаптер же сетевой, чтобы эти модули с контроллером соединить, долен же быть? Smile Вот и... Smile

В общем, чтобы подключить, скажем 1 (один) расходмер к 1769-L32E нужен модуль 1734-485ASC и адаптер сети 1734-AENT. Но это дороже. Поэтому см. выше Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:48:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уф-ф-ф.
Ну это понятно, я же уточнил, что у меня модули ввода-вывода серии 1734, соответственно сетевые адаптеры у меня уже есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:52:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кстати порт на контроллере 1769-L32E у меня занят для связи с PM.
Вопрос в догонку.
А можно каким-то еще образом у контроллера "увеличить" количество портов RS-232.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 28 Апр, 2006 15:15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

кроме 1734- можно взять, например, 1769-ASCII.
Или MVI69-GSC от Prosoft Technology.
Или конвертеры из RS-232/RS-485 в одну из сетей от HMS.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.140 секунды
/n