Добрый день, разбираем такой вопрос
Сейчас имеется
Основные корзины две 1756-A4, в каждой
ПЛК
1756-L61
Модуль
1756-CNBR
4 Корзины расширения 1756-A13, в каждой
1756-CNBR с набором модулей I/O
Резерв не задействован нет модулей SRM
Просят задействовать резервирование используя модули 1756-RM2 и добавить 1756-EN2T в 1756-A4
Вопрос я верно помню, что в усовершенствованном резервировании, нам нужно будет ставить 2 пары модулей СN2R и 2 пары EN2T чтобы это работало с корзинами ввода вывода и был резерв?
Второй вопрос возможно ли добавлять модули 1756-RM2 и 1756-EN2t в стандартное резервирование, помню что это работало с парой ENBT, но с разнородные сети не будет проблем?
Вопрос я верно помню, что в усовершенствованном резервировании, нам нужно будет ставить 2 пары модулей СN2R и 2 пары EN2T чтобы это работало с корзинами ввода вывода и был резерв?
Не совсем.
Если считать в парах, то по одной паре будет достаточно.
А если в штуках, то по два модуля вполне хватит.
kirichuk85 писал(а):
Второй вопрос возможно ли добавлять модули 1756-RM2 и 1756-EN2t в стандартное резервирование, помню что это работало с парой ENBT, но с разнородные сети не будет проблем?
Давайте я переформулирую если я верно понял, в усовершенствованном резервировании основные корзины должны будут выглядеть
как две 1756-A4 в составе
1756-L61 - 1
1756-EN2T - 1
1756-CN2R - 1
1756-RM2 - 1
Корзины расширения 1756-A13 Остаются как были с 1756-CNBR
В стандартном
как две 1756-A4 в составе
1756-L61 - 1
1756-EN2T - 1
1756-CNBR - 1
1756-RM2 - 1
Корзины расширения 1756-A13 Остаются как были с 1756-CNBR
Почему то IAB ругает эту конфигурацию
Во-первых, стандартной системы уже нет - модули 1757-SRM сняты с производства с октября 2010, модули 1756-RM с октября 2013.
Во-вторых, 1756-RM2 уже не поддерживают работу с 1756-CNBR.
Так что остаётся только первый вариант.
Цитата:
две 1756-A4 в составе
1756-L61 - 1
1756-EN2T - 1
1756-CN2R - 1
1756-RM2 - 1
Корзины расширения 1756-A13 Остаются как были с 1756-CNBR
И не забудьте заказать оптические патч-корды для 1756-RM2.
Для 1756-RM2 их, по-хорошему, надо уже два.
Каталожные номера 1756-RMС1 (1 метр), 1756-RMС3 (3 метра) или 1756-RMС10 (10 метров)