Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Резервирования L61
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Резервирования L61

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 24 Авг, 2016 19:41:48    Заголовок сообщения: Резервирования L61 Ответить с цитатой

Добрый день, разбираем такой вопрос
Сейчас имеется
Основные корзины две 1756-A4, в каждой
ПЛК
1756-L61
Модуль
1756-CNBR
4 Корзины расширения 1756-A13, в каждой
1756-CNBR с набором модулей I/O
Резерв не задействован нет модулей SRM

Просят задействовать резервирование используя модули 1756-RM2 и добавить 1756-EN2T в 1756-A4

Вопрос я верно помню, что в усовершенствованном резервировании, нам нужно будет ставить 2 пары модулей СN2R и 2 пары EN2T чтобы это работало с корзинами ввода вывода и был резерв?
Второй вопрос возможно ли добавлять модули 1756-RM2 и 1756-EN2t в стандартное резервирование, помню что это работало с парой ENBT, но с разнородные сети не будет проблем?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 25 Авг, 2016 3:43:16    Заголовок сообщения: Re: Резервирования L61 Ответить с цитатой

kirichuk85 писал(а):
Вопрос я верно помню, что в усовершенствованном резервировании, нам нужно будет ставить 2 пары модулей СN2R и 2 пары EN2T чтобы это работало с корзинами ввода вывода и был резерв?

Не совсем.
Если считать в парах, то по одной паре будет достаточно.
А если в штуках, то по два модуля вполне хватит.
kirichuk85 писал(а):
Второй вопрос возможно ли добавлять модули 1756-RM2 и 1756-EN2t в стандартное резервирование, помню что это работало с парой ENBT, но с разнородные сети не будет проблем?
Модули 1756-RM2 уже не поддерживают 1756-ENBT.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 25 Авг, 2016 9:40:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Давайте я переформулирую если я верно понял, в усовершенствованном резервировании основные корзины должны будут выглядеть
как две 1756-A4 в составе
1756-L61 - 1
1756-EN2T - 1
1756-CN2R - 1
1756-RM2 - 1
Корзины расширения 1756-A13 Остаются как были с 1756-CNBR

В стандартном
как две 1756-A4 в составе
1756-L61 - 1
1756-EN2T - 1
1756-CNBR - 1
1756-RM2 - 1
Корзины расширения 1756-A13 Остаются как были с 1756-CNBR
Почему то IAB ругает эту конфигурацию
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 25 Авг, 2016 13:05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Во-первых, стандартной системы уже нет - модули 1757-SRM сняты с производства с октября 2010, модули 1756-RM с октября 2013.
Во-вторых, 1756-RM2 уже не поддерживают работу с 1756-CNBR.
Так что остаётся только первый вариант.
Цитата:
две 1756-A4 в составе
1756-L61 - 1
1756-EN2T - 1
1756-CN2R - 1
1756-RM2 - 1
Корзины расширения 1756-A13 Остаются как были с 1756-CNBR


И не забудьте заказать оптические патч-корды для 1756-RM2.
Для 1756-RM2 их, по-хорошему, надо уже два.
Каталожные номера 1756-RMС1 (1 метр), 1756-RMС3 (3 метра) или 1756-RMС10 (10 метров)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 25 Авг, 2016 13:48:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Благодарю за ответы
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.142 секунды
/n