Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то контроллер ControlLogix 1756-L75 определить состояние оптоволоконных каналов между модулями резервирования 1756-RM2. То есть, узнать, что определенный канал не работает и выполнить соответствующие программные действия.
С одной стороны, вроде бы, надо добавить устройство RM2 в проект Logix5000, но этого сделать не удается. Поиск по документам пока результата не дал.
С другой стороны, пробовали указать путь разным числовыми значениями. То есть, из двух цифр через запятую одна, должно быть, номер шасси, вторая номер места в шасси. Но перебор комбинаций тоже результата не дал.
Модуль резервирования стоит сразу после процессорного модуля в шасси.
Как это побороть?
Если можно, индекс документа в библиотеке http://www.rockwellautomation.com/ . Вопрос, должен быть простым, знать только, где посмотреть.
черт его знает, вроде все правильно делаете. путь к локальному модулю имеет вид "x, y" где x=1 это тип связи задняя шина, а y это номер слота. модули резервирования в дерево контроллера не добавляются.
можно еще и к удаленному модулю RM2 послать мессадж. путь вида "1, 1, 2, 192.168.1.22, 1, 2", где
1, 1 = локальный ethernet модуль в 1 слоте
2, 192.168.1.22 = удаленный ethernet модуль по ip
1, 2 = удаленный RM2 в 2 слоте