Всем доброго дня. Опрашиваю Modbus устройства с помощью модуля ProSoft MVI46MCM, появилась проблема, когда считываю данные с устройств в ReadData>500 то ничего туда не падает. Если теже самые данные отправляю в регистры например с адресом от 300 до 400 то все хорошо. В настройке модуля параметр MCM.CONFIG.ModDef.ReadRegCnt=600 в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось: mp3corp (Вт 06 Dec, 2016 5:16:01), всего редактировалось 1 раз