Скажите, пожалуйста, зачем в процессорах 1756-L55M22...24 используется батарея, если там память энергонезависимая ?
И еще - нет ли каких - либо особенностей и проблем при замене в контроллере ControlLogix памяти на энергонезависимую, например, 1756-М14 на 1756-M24 ?
Контроллеры 1756-L55M2x, в отличие от 1756-L55M1x, действительно, кроме обычной рабочей памяти имеют такое же количество энергонезависимой и поэтому могут использоваться без батарейки.
Небольшаая разница в использовании 1756-L55M2x с батарейкой и без заключается в том. что с батарейкой после выключения питания данные в энергозависимом ОЗУ не теряются, а без батарейки - теряются.
В любом из двух случаев контроллер можно сконфигурировать так, что в момент включения питания в энергозависимое ОЗУ могут копироваться все данные (программа + данные конфигурации + оперативные данные на момент сохранения имеджа в энергонезависимой памяти).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.130 секунды