Имеется три контроллера:два PLC 5/30, и SLC с протоколом связи DH-485.Нужно их включить сетьEthernet.Можно было бы использовать 176-NET-ENI,для PLC,но канал 0 (RS-232) занимать не хочу.PLC5/30 между собой соедениниы по DH+.Желательно использывать канал 1А с круглиньким разъёмом.У одного PLC5/30 в локальной шаси есть место допустим для платы 1785-ENET,у второго нет.Ничего более разумние чем использывать DL4500-EDH+ и DL4500-EDH-485 я не придумал.На оба PLC подцеплины панели по RIO и DH+.Можноли будет связыватся с ними по Ethernet используя эти проци как мост?Подскажите,не знаю как это лучше и дешевле сделать!
Если решать задачу аппаратно, то oldDad как-то советовал использовать конверторы из DH+ в Ethernet(http://www.protocolconverter.com/products/DL4500.htm), а если подходит программнное решение - использовать как мост в Ethernet RSLinx Gateway.
А почему не хотите занимать канал 0 ?
Нужно чтобы можно было к каждому локально подключится при необходимости.Ну тоесть как и думал само оптимально это DL4500 для DH+ и DH-485.
Используя RSLinx Gateway можно конектица к панелям с помощью DL4500 и проц как мост?
С помощью RSLinx Gateway у вас мостом между DH+ и Ethernet будет компьютер. Для это нужна только карта 1784-KT/KTX(D)/PKTX(D) и, конечно же, Gateway лицензия к RSLinx .
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.121 секунды