Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Вт 17 Окт, 2006 9:43:37    Заголовок сообщения: Скриптом VBA из баз дата-лога выбираются только целые Ответить с цитатой

Используется RSView32 7.10, в data-log базы сохраняются в широком (wide) формате. Проблема в том, что когда в скрипте VBA пытаюсь выбрать записи (ReadTagDataWide, далее доступ к значениям с помощью DatalogTagValue) - получаю только целые значения, дробная часть просто откидывается. Почему - непонятно, вроде DatalogTagValue возвращает Variant/Single (вещественное).
Скриптом хочу вычислять средние часовые значения, т.е. делаю выборку за час, потом суммирую и делю на кол-во записей.
Кто сталкивался с такой траблой, просьба побыстрее ответить, а то нахожусь на объекте, время - деньги Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 18 Окт, 2006 8:49:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сколько знаков после запятой сохраняешь в DataLog?

Посмотри данные DBF в Ехcel.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 18 Окт, 2006 8:58:45    Заголовок сообщения: Re: Скриптом VBA из баз дата-лога выбираются только целые Ответить с цитатой

Dmytro писал(а):
Скриптом хочу вычислять средние часовые значения, т.е. делаю выборку за час, потом суммирую и делю на кол-во записей.

Подход неправильный!
Средние значения надо вычислять в контроллере и без массивов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Ср 18 Окт, 2006 10:06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Сколько знаков после запятой сохраняешь в DataLog?

Посмотри данные DBF в Ехcel.

8 знаков после запятой, в Excel все нормально отображается.
Насчет контроллеров - понятно, но только если они есть, а в моем случае - есть преобразователь 12-канальный цифровой, у которого вообще нет памяти, данные можно только считывать, что я и делаю по OPC.
А проблема решилась уже кстати. Оказалось, что надо в языковых параметрах Винды поставить точку как разделитель разрядов.
Такой вот маразм. Но может есть и другое решение. Это меня не совсем устраивает, так как на компе могут работать другие проекты (проги), которым эта точка не подходит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 18 Окт, 2006 11:42:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Оказалось, что надо в языковых параметрах Винды поставить точку как разделитель разрядов.

Самое первое, что надо было сделать Smile
И еще - разделитель элементов списка должен быть - запятая.

Цитата:
Такой вот маразм. Но может есть и другое решение. Это меня не совсем устраивает, так как на компе могут работать другие проекты (проги), которым эта точка не подходит.


Wink Включи "Display On-screen Keyboard" при установленной запятой...

А, есть проги (кроме RSView) которым запятая не подходит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 20 Окт, 2006 13:29:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нормальный программист, должен был оба символа предусмотреть или работать с шеснадцатиричными кодами.
Это я не про вас, это я про RSView. Вот теперь и мучаемся. =(

Вы еще с ихней датой ек работали =/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 23 Окт, 2006 16:33:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Нормальный программист, должен был оба символа предусмотреть или...

Нормальный программист должен ДОЛЖЕН правильно реализовать
языки программирования - это к учету настройки системы (точка-запятая).

В противном случае, если следовать:
Цитата:
...или работать с шеснадцатиричными кодами

Так можно опустится до руды из которой делают металл, из которого делают корпуса на компьютеры...

Ничего личного, это так про то кто кому и что должен...

А, что с датой?
Цитата:
Вы еще с ихней датой ек работали =/

Может я не все знаю? Или не на все грабли наступил?
Если про "расшифровку "system\DateAndTimeInteger" в "наше" время,
тогда можно не отвечать.

Если про методы изменения системных тегов в RSView32 (дата-время), тогда можно продолжить (Московский Rockwell получал от меня проект c названием "HiHi").
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 23 Окт, 2006 17:57:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Московский Rockwell получал от меня проект c названием "HiHi"


И что же?

Можно подумать, что они там пишут код для RSView Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 23 Окт, 2006 20:04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что за проект HiHi такой?
ПоHIHiкаем? Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 24 Окт, 2006 8:04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
А что за проект HiHi такой?
ПоHIHiкаем? Very Happy

Все очень просто:
Размещаем стрелочные часы на экране и делаем два
слайдера на "system\Hour" и "system\Minute".
Далее крутим стрелки куда хочется.
Впоследствии необходимо выставить точное время Windows.

На RSView32 V6.30.16 под NT 4.0 записывать в "system\Hour" и "system\Minute не позволялось, а через слайдеры прошибало...
Обнаружилось случайно, вместо горизонтальной позиции поставил слайдер... Потом искал кто сбивает время. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 24 Окт, 2006 9:23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
На RSView32 V6.30.16 под NT 4.0 записывать в "system\Hour" и "system\Minute не позволялось, а через слайдеры прошибало...
Обнаружилось случайно, вместо горизонтальной позиции поставил слайдер...


Сейчас спокойно в твоём проекте HiHi изменил системное время простым вводом в numeric input.

Прислать? Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 24 Окт, 2006 14:59:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дата у AB в контроллерах с 1972 года, а в RSView с 1970.
Или наоборот, уже не помню.
Ни с одной стандартной системой счисления времени не совпадает =(
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 24 Окт, 2006 15:28:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dvoeglazov писал(а):
Дата у AB в контроллерах с 1972 года, а в RSView с 1970.
Или наоборот, уже не помню.
Ни с одной стандартной системой счисления времени не совпадает =(


А какая разница? Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n