Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Схема подключения блоков питания с резервированием
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Схема подключения блоков питания с резервированием

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AgeevSlava
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 13, 2005
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноя, 2006 9:30:28    Заголовок сообщения: Схема подключения блоков питания с резервированием Ответить с цитатой

Здравствуйте, коллеги!
Есть проблема: имеем два источника питания постоянного напряжения 1606-XL240DR (Allen-Bradley), обеспечивающие дискретный ввод. Для обеспечения резервирования они подключены параллельно, но есть одна неясность. В документе "1606 Redundancy 41063-127-01(1)" раздел "Interconnection" есть ссылка на параллелное соединение этих блоков без дополнительных устройств при условии, что они обладают встроенной диодной развязкой по выходу. Там же ссылка на схемы с использованием дополнительных устройств для обеспечения резервирования.

По ссылке есть информация:
http://www.ab.com/abjournal/june2003/pdfs/ABJ0306.pdf#xml=http://127.0.0.1/texis/search/pdfhi.txt?query=1606-xl240dr&pr=Apache-Netscape+Servers&prox=page&rorder=500&rprox=750&rdfreq=0&rwfreq=0&rlead=250&sufs=1&order=r&cq=&id=45664cd11f
Код:
The Allen-Bradley 1606-XL power supply line addresses this issue by building isolation circuitry into Rockwell Automation’s redundant power supplies, so that if one power supply fails, another one is ready to

pick up the power and keep the application running. When wired in parallel with an identical device, these units provide 1+1 redundancy with no need for other hardware. The result: Designers are able to achieve

greater cost efficiency because they no longer need to buy extra components to build a redundant design.

из которой следует, что если подключить в параллель два идентичных блока питания, то дополнительное оборудование не потребуется.

Вопрос: таким образом, можно ли подключать наши идентичные блоки в параллель без дополнительных устройств, или необходимо знать, что они обладают встроенной диодной развязкой по выходу(согласно инструкции) и если да, то каким образом узнать, обладают ли наши блоки питания такой развязкой?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноя, 2006 10:01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день, Вячеслав !

1606-XL240DR - здесь буква "R" означает "Redundancy module", т.е. да, можно подключать впараллель:

http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12768/229240/1151309/1151313/tab5.html

Rolich
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AgeevSlava
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 13, 2005
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноя, 2006 14:21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, Рома! Ну смотри, если у нас что-то выгорит... Twisted Evil
На самом деле все очень оперативно, всего хорошего, еще раз спасибо Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n