DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 12 Сен, 2006 16:53:26    Заголовок сообщения: Применение модулей 1769-IR6 и 1769-OF8C Ответить с цитатой

Добрый вечер всем!
1.Вопрос : есть каталог по контроллерам, модулям, но нет каталога по датчика температуры резистивным. Может-ли VDT предложить свои датчики, совместимые по типам с модулем 1769-IR6? Конечно, я понимаю, что могу в принципе подключить отечественный или западный датчик, подходящий по параметрам выбора конфигурации входа, но все-таки хотелось-бы видеть на этом месте предложения VDT. И, как всегда, все очень срочно.
Необходимо контролировать температуру в шести точках с одинаковыми условиями: от 0 до 120 по Цельсию, при этом при первом включении системы в данных точках возможна температура
от -60 до +60 по Цельсию(как на улице), но рабочим режимом завода безусловно является температурный режим в данных точках от +5 до +60 по Цельсию. Давление некритично, возможна вибрация (параметры неизвестны), ударные (динамические) нагрузки будут учтены при проектировании "карманов". Точность нам достаточно до 2%, такие-же некритические параметры относятся к нелинейности характеристики и возможному гистерезису. Предполагаемое время измерения до 1 сек. Если есть непосредственные предложения или ссылка на каталог термодатчиков сопротивления, прошу Вас ответить.
2.Вопрос: Я применяю RSLogix V.15. Там для применения 1769-IF8 необходимо вручную прописывать конфигурацию в тегах этого модуля, что мы и делаем. Теперь я рассматриваю возможность применения 1769-OF8C. Прописал его в проге, и сразу ясно, что придется так-же прописывать конфигурацию вручную через Local:6:C, например по текущей программе. Где найти описание, хоть бы и на английском, на правильный конфиг данного модуля?
3.Вопрос: где найти паспорта в эл.виде на модули 1769-IR6 and 1769-OF8C? Необходимо сразу решить вопросы по подключению. Либо док по подключению этих модулей и подробные тех. характеристики?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 15 Сен, 2006 14:29:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Где найти описание, хоть бы и на английском, на правильный конфиг данного модуля?

http://domino.automation.rockwell.com/applications/kb/RAKB.nsf/7b50e6b308a8361485256a9d006bf396/d5804fea5d2f3f1d85256e8c006b44a7?OpenDocument
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Сб 16 Сен, 2006 8:04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго дня всем!
Спосибо за ответ, с конфигом поблем не будет.
В новом каталоге нашел новые модули 1769-OF4CI и 1769-OF4VI, но прайс у меня старый. Новый не могу скачать по некоторым причинам, связанным с трафиком.
Если есть возможность, прошу указать прайсовую цену на данные продукты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergey_Kravchuk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 23, 2005
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Вс 17 Сен, 2006 17:03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Вы правы, DIMIOKS. В каталоге нет термометров сопротивления и термопар, но их выпускают довольно много других фирм.

Для подключения к модулю 1769-IR могу Вам порекомендовать термометры сопротивления фирмы YOKOGAWA:
http://www.yokogawa.ru/measurementtemperature/?prod=211
Технические характеристики данных термометров сопротивления можно скачать здесь:
http://www.yokogawa.ru/default.aspx?mode=binary&id=281

Подключение и конфигурирование модулей 1769-IR6 и 1769-OF8C описано в руководствах по подключению:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1769-in027_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1769-in065_-en-p.pdf

Можно воспользоваться и руководствами пользователя данных модулей:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um005_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um002_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вс 17 Сен, 2006 20:34:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ!
Думаю, с подключением IR6 проблем не будет, т.к. все оказалось стандартно.
1.Вопрос по модулям аналогового вывода.
В каталоге нашел 1769-OF4CI. Решение по введению нового модуля в стандартную комплектацию наших заводов я могу принять, только зная его прайсовую цену. Если есть возможность, прошу сообщить прайсовую цену на 1769-OF4CI и 1769-OF4VI.
2.Вопрос: в RSLogix5000 v.16 модули 1769-OF4CI и 1769-OF4VI прописаны или все равно придется применять ГенерикМодуле?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 17 Сен, 2006 21:25:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Пожалуйста:
1769-OF4CI 809,00 Euro
1769-OF4VI 809,00 Euro

2. Очень ждём v16 и надеемся, что они там будут прописаны. Поживём - увидим, однако Smile.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.140 секунды
/n