| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Welding Частый гость


Зарегистрирован: Apr 27, 2007 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 18 Июн, 2007 12:17:51 Заголовок сообщения: Проблема с питанием |
|
|
| Помогите пожалуйста. У нас проблемы с питающими цепями. Только подключаем -24В к питанию блока 1746-Р3, на корпусе установки появляеться +12В. Провод с корпусом не завязан. Может это какаято внутренняя связь блока? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 18 Июн, 2007 20:01:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| А не пробовали поменять блок питания? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Welding Частый гость


Зарегистрирован: Apr 27, 2007 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 6:35:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| Пробовали не помагает. Может ли быть какаято завязка в самом Аллен Бредли?? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 6:59:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да нет там как будто никаких завязок. Во всяком случае, лично я никогда не слышал о такой проблеме. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Welding Частый гость


Зарегистрирован: Apr 27, 2007 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 7:07:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо значит будем лопатить свою схему |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 7:20:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго всем времени суток !
А при подключении внешнего блока питания, не контроллерного, то же самое ?
И что вы запитываете этими 24 вольтами ? Датчики, конечники ? С их стороны нет заземления ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Welding Частый гость


Зарегистрирован: Apr 27, 2007 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 7:23:20 Заголовок сообщения: |
|
|
нет когда снят сом источника питания то все норм, но тлько подключаем этот провод между корпусом и + источника появляеться 12В.
от него запитываеться датчики давления, кнопки, датчик напряжения и тока, концевик, но все оторвано от земли |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 8:15:33 Заголовок сообщения: |
|
|
померял у себя (1746-P4). Ещё веселее, между "+" и корпусом - все 24В. Раньше просто не обращал на это внимание
У вас есть возможность на выключенном контроллере померять сопротивление между "com" и корпусом ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Welding Частый гость


Зарегистрирован: Apr 27, 2007 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 8:30:50 Заголовок сообщения: |
|
|
| Померял бесконечность |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 8:54:00 Заголовок сообщения: |
|
|
померять бесконечность - это фишка ))
шутка
тогда непонятно каким образом подсаживание "com" может влиять на появление напряжения на корпусе
может кто-нибудь что-то ещё посоветует ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 9:07:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемый Welding,
а в чём же, собственно, заключается проблема? Мне, к примеру, никогда это не приходило в голову, но очень возможно, что между какими-нибудь частями или клеммами контроллера, если замерить, есть какая-нибудь разность потенциалов. Такое, вообще говоря, не исключено и очень даже вероятно. Но если источник исправен, правила подключения и заземления выполнены, то в чём же, собственно, заключается проблема? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|