| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Coolikov Новичок


Зарегистрирован: Dec 05, 2006 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 05 Фев, 2007 16:04:03 Заголовок сообщения: Как выставить уставку порогового срабатывания пар-ра в Alarm |
|
|
Помогите плиз, RSView32 7.20 мне необходимо ввести величину порогового значения с запятой (Float Point) в ALARM для реализации сигнализации.
Я слышал, что это возможно только с применением VBA!? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 05 Фев, 2007 21:06:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Почему нельзя? Можно и без VBA.
В качестве treshold можно задать float-значение, например, 3.7 и тревога будет генерироваться, если значение тэга будет больше, например, 3.71.
Или можно просто указать тэг, а ему - float-значение. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вт 06 Фев, 2007 3:44:26 Заголовок сообщения: |
|
|
тут ключ вот здесь...
Давно уже убедился, что продукты RS плохо уживаются на отличных от американских локалей... вернее их поведение мало зависит от региональных настроек
в региональных настройках установите в качестве десятичного разделителя "ТОЧКУ" и значение вводите с точкой, а НЕ с запятой  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Coolikov Новичок


Зарегистрирован: Dec 05, 2006 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 06 Фев, 2007 7:03:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо ребята! Разобрались!  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|