Добавлено: Чт 15 Мар, 2007 14:59:41 Заголовок сообщения: I/O в 5 PLC
Задолбался совсем.
Есть 5 ПЛС, шасси на 8 слотов, один-DC input и один DC output
Устанавливаю:
1. контроллер
2.блок питания
3. входа
4.выхода
5.Перемычки на шасси в положение адресации 1 rack
6.В программе настраиваю в меню I/O configuration Rack Addressing= 1slot
Хочу проверить работу выходов, так не могу понять какой адрес. Читаю юзверь мануал, нах не могу понять зачем эти деления на раки-группы.
Ладно,бог с ними с ихними раками, как до моего достучаться?Где еще настроить?
Добавлено: Чт 15 Мар, 2007 15:50:10 Заголовок сообщения:
Модули на сколько точек? 32 есть?
Для входов:
I:RG/Bit
где
R - номер река (ноль для локального)
G - номер группы (слота)
Bit - номер входа (восьмеричный)
Для выходов аналогично, но заменить I на O.
Для модулей на 32 и 1-однослотовой адресации есть
ограничение - однотипные модули не должны стоять подряд!!!
Младшие 16 и старшие 16 открываются в разные группы (G).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах