Serpent Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2006 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 01 Авг, 2006 10:58:38 Заголовок сообщения: Эмуляция DI/DO в RSLogix Emulate 5000 |
|
|
| Подскажите, пожалуйста, как создать в кофигурации RSLogix модуль 1789 MODULE, если его нет в перечне в окне "Select module type"? Может кто работал с RSLogix Emulate 5000? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 01 Авг, 2006 11:29:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| В RSLogix Emulate 5000 в слот можно "вставить" модуль "1789-SIM 32 Point Input-Output Simulator". Он позволяет симулировать дискретные входы-выходы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Serpent Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2006 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Авг, 2006 5:49:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ.
Я имел в виду немного другое. В самом Emulate модуль просто добавляется -- там проблем нет. Но надо добавить его и в проекте в RSLogix. Как пишет HELP, надо в конфигурации модулей подключить 1789-MODULE, чтобы увидеть его в контроллерных тегах. Но его нет в списке.
Может быть, есть утилита или Tool для импортирования 1789 в перечень модулей в RSLogix? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 02 Авг, 2006 6:01:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Странно, но у меня в списке такой модуль есть. У меня версия 15.
А это у Вас версия 13?
А есть ли в Вашем списке 1756-MODULE? Можете использовать его, это то же самое. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Serpent Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2006 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Авг, 2006 7:59:26 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня версия 13. Возможно, дело в этом.
Попробую подключить обычный 1756 -- может получится.
Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 02 Авг, 2006 8:09:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Должно получиться, т.к. это одно и тоже. В версии 15 эта штука исправлена. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ighor Новичок


Зарегистрирован: May 11, 2006 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Россия, г. Тюмень
|
Добавлено: Пн 14 Май, 2007 9:45:43 Заголовок сообщения: |
|
|
В списке модулей его нет по той причине, что у вас не запущена служба 1789-SIM Simulator Module (по умолчанию стоит ручной запуск службы). После этого в списке появится 1756-Module, который можно добавить в проект. Далее вся информация по настройке модуля имеется в хэлпе на эмулятор:
Тема: Create a 1789-SIM Module; и самое интересное в пункте №4, а в частности столбик: For read/write connections (эти данные используем при настройке модуля).
Вот собственно и всё.
Одно замечание: Выхода работают без проблем, а вот отображение входов приходится на вторые 32 бита. Почему так тоже хотел бы знать... Если кто разберется, поделитесь информацией. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 14 Май, 2007 11:54:01 Заголовок сообщения: Re: Эмуляция DI/DO в RSLogix Emulate 5000 |
|
|
| Serpent писал(а): | | Подскажите, пожалуйста, как создать в кофигурации RSLogix модуль 1789 MODULE, если его нет в перечне в окне "Select module type"? Может кто работал с RSLogix Emulate 5000? |
Можно обойтись без добавления модулей ввода/вывода:
1. Создаете нужны вам теги, тип данных для этих тегов выбираете в соответствии с типом данных планируемых модулей.
2. Отлаживаете программу.
3. Заменяете тип процессора на требуемый и добавляете модули.
4. Редактируете теги, созданные в п.1, задавая им псевдонимы на физические входы/выходы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|