mr_andrew
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 26, 2006
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Апр, 2007 12:23:12    Заголовок сообщения: Вопрос RSSQL Ответить с цитатой

Можно ли в RSSQL каким нибудь образом одновременно запустить несколько транзакций?
Можно ли записывать данные в разные таблицы одной БД?
Где можно достать документацию по RSSQL на РУССКОМ языке???
Заранее благодарен за ответы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Апр, 2007 13:32:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый mr_andrew!

Для каждой транзакции Вы выставляете триггер срабатывания. И каждая транзакция выполнятеся в соответствии с выбранным триггером. Если Вы указываете например срабатывание каждую секунду для нескольких транзакций, то каждая транзакция, которую вы указываете, будет срабатывать каждую секунду.

Я немного не понимаю, какова конечная задача? Вы хотите, чтобы выполненние нескольких транзакций было абсолютно синхронно? Обрисуйте пожалуйста поподробнее конечную цель и я посоветую оптимальное решение.

Конечно же записать данные в разные таблицы можно. Вы хотите записать одни и те же данные в несколько таблиц? Тогда есть два пути решения. Вариант первый: Вы делаете несколько транзакций и конфигурируете их так, чтобы даныые пересылались в разные таблицы. Если же Вы хотите, чтобы одни и те же данные попадали в разные таблицы синхронно, то Вам, вероятно, подойдет второй вариант: пересылаете данные в хранимую процедуру, которая в свою очередь SQL запросами заполняет необходимое количество таблиц.

Получить русскоязычную документацию по RSSQL можно у нас. Для этого нужно обратиться в одно из наших представительств и получить всю необходимую информацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr_andrew
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 26, 2006
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 28 Апр, 2007 6:28:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может я неправильно выразился - под транзакцией я подразумеваю конфигурацию набора данных для передачи.
Цель простая - т.к. данных много, то для каждого контроллера используетя своя транзакция и соответственно своя таблица в БД.
Если запущена одна транзакция (т.е. горит зеленый светофор), то при попытке запуска второй, RSSQL предлагает остановить первую и только потом запустить вторую. Это работает вне зависимости от того, какой тригер используется для срабатывания транзакции. Отсюда и вытекает проблема с БД - т.к. транзакция ложит данные только в одну таблицу, а при выборе другой, первоначальные привязки удаляются.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Вс 29 Апр, 2007 8:14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mr_andrew писал(а):
Может я неправильно выразился - под транзакцией я подразумеваю конфигурацию набора данных для передачи.

Да, вы неправильно выразились... Very Happy
RSSQL может крутить только одну конфигурацию одновременно.
НО Exclamation
Одна конфигурация может содержать много транзакций, поэтому не делайте каждую транзакцию в своей конфигурации, а делайте всё внутри одной конфигурации! Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr_andrew
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 26, 2006
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 29 Апр, 2007 21:43:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если конфигурация состоит из 3-4 ТЫСЯЧ транзакций, которые тянутся из разных мест и ложатся в разные БД?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Пн 30 Апр, 2007 2:19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну если всё это не сможет нормально работать в одной конфигурации, то оно точно также не сможет работать в нескольких конфигурациях на одном компе Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 30 Апр, 2007 8:16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mr_andrew писал(а):
А если конфигурация состоит из 3-4 ТЫСЯЧ транзакций, которые тянутся из разных мест и ложатся в разные БД?


Если не хватает производительности одного RSSQL-сервера, можно распределить потоки данных на несколько серверов. А в чём, собственно, проблема?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr_andrew
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 26, 2006
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Май, 2007 10:45:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема в том, что крайне неудобно работать с одной такой большой конфигурацией. Вот и возникла идея разложить все это на несколько меньших, а заодно и структурировать.
Ну раз нельзя значит нельзя...
Ещё один вопрос по теме:
Каким типом данных (в коннекторе для RsLinx и в коннекторе для БД) лучше описывать битовую переменную?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 03 Май, 2007 14:32:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый mr_andrew!

А если оставить типы данных у data point-ов, которые RSSQL сам определяет, разве не работает? Из личного опыта могу сказать, что если конкретная переменная в контроллере стоит типа boolean и в базе данных конкретное поле тоже boolean, то никаких проблем при их стыковке не возникает. Что же касается типов данных, то у меня для переменных типа boolean как автоматически определился Unsigned Short, так по сей день все и работает. А при определении используемых полей базы данных вручную выставлять тип данных по-моему нельзя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr_andrew
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 26, 2006
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май, 2007 21:45:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще вопросы по теме:
Как между собой соотносятся время скана для транзакции, Valid time (время подлинности значения) и время скана для топика в Linx?
Например как их надо выставить, чтобы RsSQL не лез в контроллер чаще чем раз в 5 секунд.
А то сейчас при конфигурации в 70 транзакций идут обрывы связи у проекта работающего на другой машине.
Как еще можно этого избежать(кроме расстановки увеличенного времени скана)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr_andrew
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 26, 2006
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Май, 2007 17:11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вопрос все еще актуален!!!
Установил все параметры на 5 секунд, а в базе обновление идет через 10???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 17 Май, 2007 8:19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как я понимаю, транзакции в RSSQL работают так:
При конфигурации транзакции Вы создаете триггер записи данных из контроллера в соответствующие поля таблицы БД в окне с названием "Trigger And Storage Parameters". Конфигурация триггера состоит из двух частей.

Первая определяет, как часто транзакция будет начинаться. Т.е. если Вы укажете опции:
"On Sheduled Event" , Starting Event - SYS_STARTUP , Stopping Event - SYS_SHUTDOWN , Scan Rate - 5 sec

то RSSQL будет стартовать данную транзакцию каждые 5 секунд.

Вторая часть определяет условия, при которых транзакция будет записывать данные в БД. В простейшем случае указываем "On Completion" и тогда данные будут записываться сразу же по завершению сбора данных. Если же Вы воспользуетесь оппцией "On True Expression", то данные будут записываться при выполнении условия, которое Вы установите.

Сказать, почему у Вас не работает система, довольно трудно. Для этого нужно видеть конфигурацию Вашей системы. Однако у меня возник ряд таких вопросов:

1. Какие Вас контроллеры?
2. Какая SCADA?
3. Если у Вас RSView SE, то почему бы не забирать данные не через OPC, а через Factory Talk Live Data? Это упростило бы решение части проблем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr_andrew
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 26, 2006
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Май, 2007 15:13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это и я понимаю, но как сюда относится значение Valid time (время истинности) и параметры топика выставляемые в RsLinx???
Как с о всем этим соотносится время выставляемое для пересылки транзакции в БД???
Ести ли формула:
Время конечного обновления в БД=Scan Rate linx+Scan Rate конектора Linx в RsSQL + период отправки кешированных файлов в БД???
1. контроллеры- slc5/05
2. SCADA RsView32K 7-я
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2007 8:14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Лично я понимаю работу RSLinx Classic так: RSLinx просто обеспечивает доступ к оборудованию, а частоту сбора информации задает конечный потребитель данных (н-р RSView или RSSQL). В случае, если у Вас так сильно запаздывают данные, я бы посмотрел, не перегружена ли сеть.

Как дополнительный вопрос: а сколько станций RSView32 работает у Вас в одном сегменте сети? Жалоб на работу RSView32 у Вас нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2007 8:19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пришло вдруг в голову: а какова у Вас вообще загрузка сети и процессора на компьютре, где установлен RSSQL? Не может ли компьютер этот быть банально перегружен?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n