Добавлено: Сб 09 Июн, 2007 14:48:59 Заголовок сообщения: автоматизация жаротрубного котла (плавная подпитка) |
|
|
Заменяю самопальную систему плавной подпитки котла на S200. Проблема с измерением уровня в котле. Сейчас стоит самопавльная оптическая система измерения по вомерному стеклу. Заменить её не получается. Ёмкостные датчики конструктивно не разместишь.
Есть идея задействовать считыватель штрих-кода (без дешифратора штрих-кода), направив его на водомерное стекло. В итоге мечтается получить какуето кучу битов половину с нулями, другую с единицами и по ней управлять частотником плавной подпитки.
Кто имел дело со считывателями штрих-кода? Может есть способ лучше? Кто, что посоветует? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
isaev Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 11 Июн, 2007 11:20:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Для измерения уровня в котле использую дифф.манометр, прибор, преобразующий разницу давлений на его входах. При этом, вход высокого давления соединяется с верхней точкой водомерного стекла (или вместо него), а вход низкого давления соединяется с нижней точкой водомерного стекла. Перепад датчика выбирается соответственно высоте водомерного стекла.
При работе котла трубка высокого давления датчика наполняется конденсатом, а в трубке низкого давления давление изменяется соответственно уровня в котле. Таким образом, выходной сигнал датчика отображает уровень воды в котле.
Оптический метод определения - не терпит загрязнения стекла.
Поплавковый метод - чуствителен к вибрациям котла. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
fuzzy_l Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2007 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 12 Июн, 2007 8:53:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| С диф манометром можно попробывать. Поскребу по сусекам (на складе) резервный должен быть |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 6:47:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго всем времени суток !
По большому счёту, водомерное стекло не нужно вообще !
Сделайте врезку в верхней и нижней точке котла - вот и всё.
На отборы - игольчатые нержавеющие вентили.
И обязательно не забудьте поставить в верхней точке конденсационный сосуд, т.к. при уровне в котле ниже верхнего (т.е. почти всегда) необходимо будет наличие воды в линии. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
fuzzy_l Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2007 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 9:48:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| когда проводил опыт с диф.манометром, я заметил, что обе трубки должны быть заполнены, иначе врёт. Сапсибо. Скажу теплотехникам, чтобы продумали конструкцию. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 10:47:54 Заголовок сообщения: |
|
|
не за что, пробуйте пожалуйста.
такая система проверена и работает на котлах.
трубки обязательно должны быть заполнены жидкостью, нижняя заполняется сама, т.к. врезана в нижнюю часть котла, а наполненность верхней обеспечивается конденсационным сосудом |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 7:11:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Привет всем!
| Цитата: | такая система проверена и работает на котлах.
|
Совершенно согласен с Rolich. Измерение уровня котла на дифманометре - стандартная процедура, при ентом выход с дифманометра у нас сразу использовался для ПИ-регуляторов Р25 и Р29 (было такое время, когда контроллеры были чем-то запредельным, а 286 комп с кнопкой "турбо" - вершиной совершенства ) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Пт 22 Июн, 2007 5:22:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго всем времени суток !
Да-а-а-а, кнопка "Turbo" была фишкой (как будто кто-то работал без её нажатия )
Но ещё большей фишкой, наверное, был "аппаратный" лок клавиатуры, и крутого сисадмина всегда можно было отличить по маленькому ключику от этого замка на большой связке прочих ключей  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|