Меня интересует общее мнение о вопросе организации работы нескольких рабочих станций с одним контроллером, либо с общей базой данных.
Система: 1769-L31, рабочая станция на ноутбуке, ОРС через DF1, RSLinxPro v2.5 (CPR7), RSView32.
Нам необходимо по обычной локальной сети, рабочая группа, изменять составы и считывать статистику для дальнейшей обработки в 1:С. Массивы статистики и составов хранятся на контроллере, но я всегда могу организовать БД и на рабочей станции - это непринципиально.
(Когда я применял L32E, проблем не было, т.к. каждая станция имела свой ОРС и напрямую вязалась с контроллером.)
Rockwell предлагает свои решения по конфигурации сетей верхнего уровня, но хотелось бы увидеть решения, которые реально работают, сравнить с нашим решением и выбрать.
Легко сказать: "вернись в L32E". А если система уже есть и нужно что-то придумать именно для неё?
Я бы сходу предложил два варианта:
1. Поставить на компьютер активацию RSLinx Gateway и раздавать тэги по Ethernet из него.
2. Повесить на последовательный порт контроллера преобразователь интерфейса из RS-232 в Ethernet.
Вариант один вернись в L32E и все....
Кто со мной не согласен.....
MadMaxx, ты сам знаешь, что разница в 30000руб для нашей комплектации имеет значение.
Насчет RSLinx Gateway я полностью согласен. Можно официально превратить Pro в Gateway?
А как насчет совместной работы RSView с другими предложениями? Ведь, насколько я знаю, вьюшка работает с Exel, формат файла регистрации данных общедоступный...
И есть мечта идиота: коли я могу с помощью обычного броузера безо всяких дров элементарно получить различную диагностическую информацию с L32E, то почему-бы Rockwell не пойти чуть-чуть дальше, и не предоставить в виде WEB карту памяти тегов (а может даже и изменять значения в on-lain)
А как насчет совместной работы RSView с другими предложениями? Ведь, насколько я знаю, вьюшка работает с Exel, формат файла регистрации данных общедоступный...
Да, всё так и есть. Формат файла регистрации .dbf, с Excel прекрасно, да и VBA есть.
Цитата:
почему-бы Rockwell не пойти чуть-чуть дальше, и не предоставить в виде WEB карту памяти тегов (а может даже и изменять значения в on-lain) Very Happy