Sergyk Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: СПБ
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 1:32:25 Заголовок сообщения: RSLogix Architect CRP8 |
|
|
Проблема: Проект создаётся, при создании новой страницы вылетает ошибка Exception has been thrown by the target of an invocation. Input string was not in a correct format.
Как побороть? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 4:37:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Деинсталлировать, потом корректно заново поставить? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sergyk Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: СПБ
|
Добавлено: Вт 03 Июл, 2007 0:54:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| Пробовал, на разные машины даже ставил, не помогает |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Krotyuk Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006 Сообщения: 59 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Мариуполь
|
Добавлено: Ср 04 Июл, 2007 17:09:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Решил проблему следующим образом: у меня английский Windows. При выставленных региональных настройках "Russian" RSLogix Architect выдавал такую же ошибку. При выставленных региональных настройках "English (United States)" все сразу же заработало. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sergyk Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: СПБ
|
Добавлено: Чт 05 Июл, 2007 5:02:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо!!! помогло! достаточно в региональных изменить только знак разряда на точку.  |
|