Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июл, 2007 12:27:57    Заголовок сообщения: 1756-L61 и CompactFlash Ответить с цитатой

Уважаемые коллеги!

Еще раз вопросы про использование карт CompactFlash не CF64:

1. Поделитесь, кто какие карты пробовал, имеется ввиду размер. Думаю понятно, что в магазинах сейчас не очень-то и 256MВ найдешь, не говоря уже о 64! А необходимость в приобретении карт бывает встает очень острая.

2. Сталкивался ли кто с тем, что карта может быть записана процессором, а при считывании программы возникает ошибка CRC? У нас так произошло с процессором 1756-L61, прошитым до 15 ревизии с минимальной. Сначала подозревали, что карта бракованная, затем вставили в другой процессор, тоже 15-ой ревизии, но прошитый через 12-ю, и в нем эта карта заработала в стандартном виде. Карточка 128 МВ, по-моему Kingston.

3. Официально у Allen-Bradley ничего не встречали по поводу использования карт сторонних производителей и больших, чем 64 МВ размером?

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июл, 2007 14:16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Флешки втыкал и втыкаю разные и разного объема, в основном 1Гб.
Ошибки пока не встречал, 3 раза тьфу.

Про контроллер прошитый до 15 версии через 12 - это шаманизм какой-то. Причина явно не в этом, скорее всего флешка была не отформатирована или неправильно отформатирована или вы не дождались сохранения программы и обесточили/выдергнули флеш раньше времени.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июл, 2007 14:18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Правда, использую только флешки промышленнго исполнения. Тут экономия себе дороже.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 3:25:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет всем!

Ни разу не пользовался "родными" картами, но постоянно пользуюсь обычными (производители разные, всех и не вспомню).
Вобщем, меньше 64 метров не пробовал, но от 64 до 1 гига ни разу ошибки не выдавало. Контроллеры L32Е, v.15 везде.
Но при прошивке v.15 через Ethernet, почему-то в свойствах сетевой платы контроллера (смотрел через Linx) появляется неустранимая ошибка, становится невозможно достучаться до диагностики через IE (Web), но на связь влияния как такового мы не заметили. При прошивке через СОМ все в порядке. Может, эта информация наведет на какие-мысли?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 6:26:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я использовал 8 Мб (с фотоаппаратом купил), сейчас на объекте стоит. Нормально все работает.
Втыкал в L31, L32E, 1756-L61.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пт 13 Июл, 2007 5:06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Про контроллер прошитый до 15 версии через 12 - это шаманизм какой-то. Причина явно не в этом, скорее всего флешка была не отформатирована или неправильно отформатирована или вы не дождались сохранения программы и обесточили/выдергнули флеш раньше времени.

Понимаете, мы тоже себе представляли до этого случая, что прошивка не должна влиять, но факт есть факт. Разница только в способе прошивки.

А что значит "не отформатирована"? Я вот, например, никогда не задумывался над форматированием карт памяти: купил в магазине - использую по назначению. Считал, что CF должна уже быть отформатирована под указанный тип. Вы что-нибудь делаете с новой картой, прежде чем использовать ее для сохранения-восстановления программ в PLC? ТОже самое касается других стандартов: SD, miniSD и пр.

Что касается "не дождались сохранения" - это исключено для процессоров данного типа: все видно по индикаторам на самом модуле, когда процессор выполнил Store. Может просто глюк какой-то?

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n