HELP!!!
Необходимо заменить PanelView 1400 на PanelView Plus 1500, подскажите как подключиться к PanelView 1400 (распайка кабеля), чем снять информацию с терминала и как лучше адаптировать программу под новый терминал?
Для связи с PanelView1400 Можете использовать тот же кабель 2711-NC13, что и для PanelView1500:
Программное обеспечение для PanelView1400: 2711E-ND1 PanelBuilder 1400e Configuration Software for Windows, там есть File Transfer Utility.
Есть возможность импортировать проект из PanelView1400 в RSViewME для того, чтобы использовать его в PanelView Plus, при этом 70-80 процентов будет импортировано корректно, а остальное нужно править руками.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах