| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Nikolay Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2007 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 28 Сен, 2007 6:50:10 Заголовок сообщения: Вывод диагностики |
|
|
Вопрос по поводу вывода диагностики и номеров ошибок от SLC 5/04.
PanelView не подходит - их надо закупать. Зато есть ноутбук.
На контроллере есть разъемы DH+, Prog.Term., RS232.
Можно ли используя их выводить информацию от контроллера на ноутбук (без установленного RSLogix)? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Сен, 2007 7:23:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Нужен RSLinx либо пиши приложение, которое будет через RS232 брать данные в ПЭВМ (примеры в интернете есть, у меня работает на Delphi). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Сен, 2007 7:32:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот примеры для Excell, берет данные из RSView32 (локально и удаленно):
=RTData|Samples!tag1
=\\INTERA1\NDDE|'RTDataSamples$'!tag1
Для RSLinx:
=RSLinx|Samples!'tag1'
Samples - имя проекта/топика.
tag1 - имя тега. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Nikolay Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2007 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 01 Окт, 2007 11:29:51 Заголовок сообщения: |
|
|
RSLinx'a тоже не будет. Будет тока ноутбук. Предполагается написать для него программу, которая будет получать данные от SLC.
Примеров в инете не нашел
Скиньте пожалуста ссылочку на пример, и/или на описание протокола связи с SLC. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 01 Окт, 2007 18:19:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| Nikolay писал(а): | | RSLinx'a тоже не будет. Будет тока ноутбук. Предполагается написать для него программу, которая будет получать данные от SLC. |
Просто интересно: RSLinx стоит (минимальная версия) одну зарплату не самого крутого программиста.
Вот какой смысл воссоздавать потокол по недостаточно подробному описанию, его долго отлаживать, писать руками какую-то программу, её отлаживать и т.п. без гарантии положительного результата, но всё равно не покупать готовый отлаженный продукт? Где логика? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Nikolay Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2007 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 02 Окт, 2007 9:39:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо для меня важная информация.
Просто я подробностей не знаю - что выгодно, что нет. Начальник задачу поставил и сказал, что RSLogix поставлятся на объект не будет. А RSLinx я думал в одном пакете с ним идет.
А как через RSLinx данные от SLC получить?
Читал про функцию MSG, но что-то не разобрался как ее настроить. Может подбросите примерчик? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 03 Окт, 2007 13:45:50 Заголовок сообщения: |
|
|
| Nikolay писал(а): | Спасибо для меня важная информация.
Просто я подробностей не знаю - что выгодно, что нет. Начальник задачу поставил и сказал, что RSLogix поставлятся на объект не будет. А RSLinx я думал в одном пакете с ним идет. |
С RSLogix, как правило, идет RSLinx Lite, который не подойдет, т.к. не может быть сервером OPC.
| Nikolay писал(а): | А как через RSLinx данные от SLC получить?
Читал про функцию MSG, но что-то не разобрался как ее настроить. Может подбросите примерчик? |
Надо купить RSLinx Single Node (будет чуть дешевле, чем PanelView300 Micro + PanelBuilder), настраиваешь OPC, затем "напиши" OPC клиента.
В контроллере ничего делать не надо (верно и для случая с PV300M).
Nikolay, когда свадьба? Уже октябрь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|