Добавлено: Ср 10 Окт, 2007 9:25:34 Заголовок сообщения: Alarm в RSViewSE |
|
|
Alarm в RSViewSE
В определенный момент перестали отображаться Alarms на клиентских машинах при вызове окна Alarm Summary. Сервер выдает сообщение о невозможности выполнить операцию отображения тревог на конкретной клиентской машине. Иногда помогает перезагрузка клиентской станции, а иногда надо уже сервер перезагружать. Help, pleasure.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Ср 10 Окт, 2007 10:08:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Бывало такое. Помогает только перезапуск сервера. Происходит (по моим наблюдениям) из-за падения службы Rockwell HMI Alarm Logger |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Ср 10 Окт, 2007 11:53:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
А в протоколе Factory Talk ничего не написано?
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
liliya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2007 6:29:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Уточняю проблему:
На клиентских машинах Alarm(ы) не отображаются, а сервер их добросовестно регистрирует и сохраняет в файлах.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
w00d00 Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2007 8:11:49 Заголовок сообщения: |
|
|
В принципе с алармами похожих проблем никогда не было
Как в FT выглядит сообщение о невозможности выполнить операцию отображения тревог на конкретной клиентской машине?
Патчи установлены?
Сколько Alarmed тэгов в базе? общий объем базы? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
liliya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2007 13:32:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Alarm типа Analog нет вообще, а тегов в базе всего 21000 из них 18000 типа Device.
Сообщение о невозможности осуществления операции выдает для каждого клиента поочереди, по мере обращения к окну Аварий. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2007 14:02:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Мне кажется, что нужно внимательно разбираться с вашей системой. исследовать, в чём дело. Лучше всего - на месте.
Вы можете точно воспроизвести сообщения Ft? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
liliya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 16 Ноя, 2007 7:18:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо всем за ответы с Alarm-ми уже разобрались. Все оказалось просто: переполнялся буфер по числу неподтвержденных аварийных сообщений, постепенно они удалялись в системе и не отображались совсем. |
|