kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Ср 10 Окт, 2007 7:31:22 Заголовок сообщения: Проблема с Event |
|
|
Есть Event который следит за появлением Аларма. При появлении определенного аларма тэг Alrm_2 выставляется в 1 следующим условием: If alm_tags_inalm_unack({fPLC4\P_NG_BF_less}) then 1 else 0
Все прекрасно работало до одного момента. Когда этот момент наступил - я не заметил. И теперь все мило перестало работать. Строил тренды - получается что сам аларм выставляется в 1 - но Alrm_2 продолжает висеть в 0.
Event прописан в макросе, макрос нормально стартует. Пробовал стартовать Event с кнопки командой EventOn AlarmingSet - Студия сообщает что все прекрасно стартанулось. А эффекта ноль.
А очень нужно отображать сообщения об ошибках на визуализации
И еще вопрос (заодно, так сказать).
Есть проект визуализации. В нем есть база тэгов в которую забито много много Алармов. Алармы разделены на две части по Severity - Severity 1 и Severity 2. Необходимо в верхней части экрана отображать описание аларма при его возникновении, причем на некоторых экранах отображать только алдармы с Severity 1, а на других экранах соответственно только с Severity 2 (два совершенно разных процесса с совершенно разными алармами и два оператора, которым не нужно знать что происходит на другом объекте).
Извиняюсь - забыл добавить что эти манипуляции проводятся в RSViewSE
Итак - танцы с бубном привели к тому что выяснилось. 99,9% - не обрабатываются Events. Причем даже самые простые нивкакую не хотят работать. Почему - непонятно |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Ср 10 Окт, 2007 13:05:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
А в протоколе Factory Talk что-нибудь написано интересного по этому случаю?
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
liliya Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2007 6:53:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте, по поводу Event-ов могу сказать, что их лучше запускать при загрузке сервера.
А Alarm-ы можно разделить в окне Alarm Summary Editor c помощью фильтра: на одном экране отображать Saverities1, а на другом Saverities 2. Ну а сам экранчик попробовать уменьшить до размера одной строки. Это мои мысли по этому поводу. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2007 21:23:36 Заголовок сообщения: |
|
|
| Zombi писал(а): | Здравствуйте!
А в протоколе Factory Talk что-нибудь написано интересного по этому случаю?
Желаю удачи! |
Нет - протокол упорно молчит |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2007 21:30:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| liliya писал(а): | Здравствуйте, по поводу Event-ов могу сказать, что их лучше запускать при загрузке сервера.
|
Пробовал и при старте сервера, и из макроса, и по нажатию кнопки - никак не запускается. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Чт 15 Ноя, 2007 7:14:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| liliya писал(а): | | А Alarm-ы можно разделить в окне Alarm Summary Editor c помощью фильтра: на одном экране отображать Saverities1, а на другом Saverities 2. Ну а сам экранчик попробовать уменьшить до размера одной строки. Это мои мысли по этому поводу. |
Огромнейшее спасибо!!!! Сделали так как Вы предложили - и все нас устроило. Еще раз спасибо!!! |
|