liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 10 Окт, 2007 9:25:34    Заголовок сообщения: Alarm в RSViewSE Ответить с цитатой

Alarm в RSViewSE

В определенный момент перестали отображаться Alarms на клиентских машинах при вызове окна Alarm Summary. Сервер выдает сообщение о невозможности выполнить операцию отображения тревог на конкретной клиентской машине. Sad Иногда помогает перезагрузка клиентской станции, а иногда надо уже сервер перезагружать. Help, pleasure. Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Ср 10 Окт, 2007 10:08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Бывало такое. Помогает только перезапуск сервера. Происходит (по моим наблюдениям) из-за падения службы Rockwell HMI Alarm Logger
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Ср 10 Окт, 2007 11:53:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

А в протоколе Factory Talk ничего не написано?

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 11 Окт, 2007 6:29:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уточняю проблему:
На клиентских машинах Alarm(ы) не отображаются, а сервер их добросовестно регистрирует и сохраняет в файлах. Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 11 Окт, 2007 8:11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В принципе с алармами похожих проблем никогда не было

Как в FT выглядит сообщение о невозможности выполнить операцию отображения тревог на конкретной клиентской машине?

Патчи установлены?

Сколько Alarmed тэгов в базе? общий объем базы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 11 Окт, 2007 13:32:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alarm типа Analog нет вообще, а тегов в базе всего 21000 из них 18000 типа Device.
Сообщение о невозможности осуществления операции выдает для каждого клиента поочереди, по мере обращения к окну Аварий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 11 Окт, 2007 14:02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне кажется, что нужно внимательно разбираться с вашей системой. исследовать, в чём дело. Лучше всего - на месте.

Вы можете точно воспроизвести сообщения Ft?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноя, 2007 7:18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо всем за ответы с Alarm-ми уже разобрались. Все оказалось просто: переполнялся буфер по числу неподтвержденных аварийных сообщений, постепенно они удалялись в системе и не отображались совсем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.139 секунды
/n