| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Пт 16 Ноя, 2007 11:53:27 Заголовок сообщения: Добавление драйвера DH-485 |
|
|
Доброго времени суток всем!
Необходима ваша помощь...
Вопрос в следующем: Имеется контроллер FlexLogix5434 связь с которым в данных условиях можно осуществить только через порт RS232 который настроен на про протокол DH-485
Также имеется ноутбук с конвертором USB-Serial
В RSLinx я пытаюсь добавить драйвер PIC/AIC+ (который кстати не работает почему-то когда RSLinx run as Service). В итоге при попытке инициализации драйвера PIC вылетает след ошибка: Failed to swap in Windows 2000 PIC Driver
Windows XP HE SP2
RSLinx Getawey v 2.42.00
кабель исправный (проверен на другой машине)
Заранее сблагодарю за помощь 
Последний раз редактировалось: FROLik (Пт 16 Ноя, 2007 11:58:28), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Пт 16 Ноя, 2007 11:56:33 Заголовок сообщения: |
|
|
И второй вопрос
как сбросить контроллер до заводских установок? - чтобы порт перенастроился на протокол DF1, через который кстати все работает на ноутбуке и с УСБ-конвертером
З.Ы. Хотя первый вопрос более приемлем )) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kigor1973 Новичок


Зарегистрирован: Jul 26, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пт 16 Ноя, 2007 15:09:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Для инициализации драйвера PIC, необходимо запустиь RSLinx в режиме совместимости с Win95. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Пн 19 Ноя, 2007 4:30:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| kigor1973 писал(а): | | Для инициализации драйвера PIC, необходимо запустиь RSLinx в режиме совместимости с Win95. |
т.е убрать галачку "RSLinx run as Service" (мы об одном и том же?)
С этим все понятно, я не однократно пользовался PIC драйвером)))
Просто тут ноутбук и USB-конвертер
Обращаю ваше внимание что через протокол DF1 все отлично работает... А вот через DH-485 нет - драйвер не запускается. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Пн 19 Ноя, 2007 10:21:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну хотя бы подскажите как сбросить контроллер до заводских установок?
Просто есть исходный код программы (но я до конца не уверен что это та самая рабочая версия что находится в контроллере) который надо чуть чуть подкорректировать, и сбросив контроллер до заводских установок я смогу залить программу через DF1. По окончании заливки я естесственно опять потеряю связь с контроллером так как порт опять перенастроится на DH-485.
Правда мне этот вариант меньше нравится чем изменить пару строчек в онлайне  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 19 Ноя, 2007 18:19:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Вы знаете, в отличие от процессоров SLC, возможность сброса процессоров серии Logix в заводские установки нам неизвестна. Думаю, однако, что её вообще не существует.
А почему бы не перепрограммировать процессор так, как надо или не перезалить бы firmware? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 5:21:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): |
А почему бы не перепрограммировать процессор так, как надо или не перезалить бы firmware? |
В том то и дело что я не могу к нему подобраться никак - единственный способ rs232 / DH-485, но драйвер не инициализируется дает ошибку "Failed to swap in Windows 2000 PIC Driver"
Если вы предлагаете перезалить Firmware дабы сбросить контроллер до заводских установок, то это тоже не возможно, так как в линксе контроллера нет...
На флексе установлены также платы CNCR и DNBO. Ранее я заливал программы через контролнет, но сейчас такой возможности нет...
По поводу сброса до заводских установок: сколько нужно времени контроллеру без питания и без батарейки, чтобы он сам сбросился?
(При условии что в энергонезависимой памяти нет проекта) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 5:26:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вообщем мне эту проблему хотелось бы решить программно, т.е. может быть кто то знает что это за ошибка? чем она вызвана и как ее устранить? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 5:51:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| kigor1973 писал(а): | | Для инициализации драйвера PIC, необходимо запустиь RSLinx в режиме совместимости с Win95. |
Тут появляется другая проблема
Драйвер я сконфигурировал ранее (он просто инициализироваться не хочет), затем включил совместимость с Win95 и все... Линкс в упор не видит этот драйвер вообще!!!
Отключаю совместимость с Win95 - видит, естественно его удаляю сразу.
Затем опять в режиме совместимости пытаюсь его добавить - ноль эмоций при нажатии на кнопку Add New... Замкнутый круг какой то.
Я тут не сильную демогогию развел сам с собой???  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 6:15:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Но у Вас же была связь с процессором, а потом пропала? Была возможность увидеть его в Online? Что изменилось с тех пор?
Попробуйте следующее:
1. Далеко не каждый конвертер USB-COM работает с драйвером PIC. Проблема в том, что не все конвертеры поддерживают необходимые для преобразования DF1 в DH-485 тайминги. Попробуйте компьютер с настоящим СОМ-портом (железным!) или карточку 1784-PCMK или USB-конвертер 1747-UIC.
2. Если у Вас ноутбук, запретите инфракрасный порт (в BIOS или ещё как-нибудь).
3. Запретите в BIOS все функции Power Management
4. Правильные установки COM-порта для PIC: 9600, data bits - 8, Parity - None, 1, Flow Control - None, закройте в "Advanced" FIFO-буферы.
5. Функции ACPI должны быть отключены как в BIOS, так и в Windows.
6. Отключите антивирус.
7. Для конфигурирования любого драйвера в RSLinx Вы должны быть на этом компьютере администратором.
8. Драйвер PIC не работает с карточками СОМ-портов для ноутбуков. Должен быть настоящий СОМ-порт на материнской плате, или используйте карточку 784-PCMK или USB-конвертер 1747-UIC.
9. Попробуйте переустановить RSLinx до текущей версии.
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 6:31:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Связь с флексом была через КонтролНет. Порт у контроллера сейчас настроен на DH-485. Мне необходимо с ноутбуком (у которого нет компорта) подцепиться к контроллеру и поменять пару строчек в программе.
На момент отладки программы на объекте присутствовал компьютер с контролнетом через который я и работал. Прошло время и теперь надо подправить програмку в контроллере. Ради 5 минут везти отладочный компьютер на объект - это бред. Вот поэтому ноутбук, усб-конвертер и контроллер надо собрать в кучу. Эксперементирую на другом аналогичном контроллере - нужно всего то ноутбук настроить... приехать, подключиться и уехать...
Рядом стоит просто оффисный комп на нем стоит та же винда, тот же линкс - на нем DH-485 работет отлично. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 6:34:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| См. пункт 1. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 6:36:51 Заголовок сообщения: |
|
|
oldDad спасибо за столь огромное количество советов...
я так понимаю проблема просто так не решаема и на нее нет однозначного ответа...
Поэтому на ряду с вышесказанным не буду искать иголку в стоге сена а поисчу "старенький" ноутбук с настоящим ком-портом)))
Спасибо всем...
Эта столь глупая темка закрыта  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 6:47:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | я так понимаю проблема просто так не решаема и на нее нет однозначного ответа...
|
Коллега, проблема решается просто, и на неё есть однозначный ответ - см. п.1.
Все остальные мои советы - только (вспомогательные) варианты решения.
| Цитата: | | Поэтому на ряду с вышесказанным не буду искать иголку в стоге сена а поисчу "старенький" ноутбук с настоящим ком-портом))) |
Ещё правильнее - купить 1747-UIC.
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
FROLik Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2007 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Екатеринбург
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2007 7:33:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Цитата: | я так понимаю проблема просто так не решаема и на нее нет однозначного ответа...
|
Коллега, проблема решается просто, и на неё есть однозначный ответ - см. п.1.
|
Я имеел ввиду решение на программном уровне (мышкой там поелозить по сталу и по клаве постучать) а не на аппаратном...
а заказывать, ждать пока придет 1747-UIC ради еденичного случая тоже не выгодно)))
тем не менее огромное спасибо за помощь |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|