Добавлено: Чт 22 Ноя, 2007 9:55:30 Заголовок сообщения: Адресация локальных входов-выходов. как рассчитать предел? |
|
|
Цитирую мануал для 1746-62-rus
" адресация до 960 локальных входов-выходов, расширяемых через сеть Remote I/O или DeviceNet"
Возник вопрос:
сколько всего можно входов/выходов повесить на данный процессор?SLC 5/04
из чего складывается это число 960???
например, 1746-ni8 class1 тянет 8входов и 8выходов??
например, 1746-ni8 class3 тянет 16входов и 12выходов??
а дискретные??
1746-ib16- это 16 входов или считается как 1-аналоговый. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 22 Ноя, 2007 12:58:54 Заголовок сообщения: Re: адресация локальных входов-выходов. как рассчитать преде |
|
|
| Kondratiev писал(а): | цитирую мануал для 1746-62-rus
" адресация до 960 локальных входов-выходов, расширяемых через сеть Remote I/O или DeviceNet"
Возник вопрос:
сколько всего можно входов/выходов повесить на данный процессор?SLC 5/04 |
30 (максимальное число модулей в трех шасси) х 32 (максимум для дискретных) = 960.
Для аналоговых сложнее - нужно учитывать ограничения на размер Input и Output файла (256 слов).
Чтобы не заморачиваться с расчетами и поисками - набери в RSLogix 500. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 22 Ноя, 2007 13:15:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитирую документ 1747-UM011F-EN-P.pdf:
| Цитата: | I/O points - The SLC 5/01 processor supports addressing of up to 3940
I/O. The SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, and SLC 5/05 processors
support addressing of 4096 I/O. |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 22 Ноя, 2007 13:34:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Цитирую документ 1747-UM011F-EN-P.pdf:
| Цитата: | I/O points - The SLC 5/01 processor supports addressing of up to 3940
I/O. The SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, and SLC 5/05 processors
support addressing of 4096 I/O. |
|
4096 / 16 = 256 (максимум слов)
Модули (кроме дискретных) отнимают разное количество слов, по разному в I и O.
Даже, ранее упоминаемый 1746-NI8 отличается для Class 1 и Class 3. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Пт 23 Ноя, 2007 14:40:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Опа!!!
Class3 тянет 16входов и 12выходов т.е. 28 слов.
Заначит максимум можно поставить 9 модулей!????? ВСЕГО??? 9*28=252!! 10й уже не станет??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 23 Ноя, 2007 15:11:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Модуль 1746-NI8 в режиме class 1 имеет 8 слов в качестве Output Image и 8 слов в качестве Input Image.
Тот же модуль 1746-NI8 в режиме class 3 имеет 12 слов в качестве Output Image и 16 слов в качестве Input Image.
Общий размер поля адресации для того или иного процессора Вам известен (см. выше), состав модулей в Вашей системе Вам тоже известен. Он определяется количеством входов-выходов. Таким образом, Вы можете сами подсчитать, сколько модулей может "поместиться" в один процессор и сколько может понадобиться таких процессоров для решения Вашей задачи.
Если бы Вы, кстати, рассказали о постановке своей задачи более подробно, мы смогли бы подсказать Вам оптимальное решение для Вашего случая. Может быть проще и дешевле решать Вашу задачу несколько иначе? Известно ли Вам, что SLC не рекомендуется для применения в новых системах?
Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 23 Ноя, 2007 18:29:33), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 23 Ноя, 2007 17:25:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| Kondratiev писал(а): | Опа!!!
Class3 тянет 16входов и 12выходов т.е. 28 слов.
Заначит максимум можно поставить 9 модулей!????? ВСЕГО??? 9*28=252!! 10й уже не станет??? |
Неправильно.
256 / 16 (т.к. большее) = 16 модулей.
Ограничение 256 слов отдельно для I и O.
SLC - он Small Logic Controller  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Ср 28 Ноя, 2007 13:43:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Планируется SLC 5/04 поменять на SLC 5/05 с добавлением некотрых модулей. чтоб DH+ на 100Мбит сменить и так далее....
А насчет их старости- знаю, вот только полностью пребивать печку на Logix накладно, хоть и хоцца
"Ограничение 256 слов отдельно для I и O. " Это точно??? проверено??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 29 Ноя, 2007 9:15:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| Kondratiev писал(а): | | "Ограничение 256 слов отдельно для I и O. " Это точно??? проверено??? |
Точно. Проверь сам. RSLogix 500 есть?
1746-NI8 Class 1 - 30 модулей. Благо есть блок питания 1746-P4, в старые времена быстрее срабатывало ограничение по блоку питания.
Много 1746-NI8 ограничат максимальную температуру - 55°С. |
|