| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
romel Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Татарстан
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2008 13:11:07 Заголовок сообщения: Диагностика канала связи???? |
|
|
1. При конфигурировании канала связи, а именно Channel 0, выставлен диагностический файл. В нашем случае 51. Что это такое и с чем его едят????
2. Как отследить связь по этому же каналу. Есть проблема: на панели оператора периодически выдается сообщение PLC Comm error, хотя в ошибках контроллера нет никаких сообщений??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2008 14:40:30 Заголовок сообщения: |
|
|
1. Этот файл используется для внутренних целей, в частности, для хранения диагностических счётчиков. Должен иметь уникальный номер.
2. В чём у Вас, собственно, проблема? Связи нет между контроллером и панелью, или что? Можете привести сообщение полностью? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
romel Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Татарстан
|
Добавлено: Ср 19 Мар, 2008 6:16:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ситуация такая:есть SLC500 и панель PILZ. В течении 6 лет эксплуатации все было хорошо, но через некоторое время на панели начало выскакивать сообщение PLC comm error. Во время этого данные вбиваемые на панели вводились не сразу. А сейчас в окне аварии вообще нет никаких сообщений. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 19 Мар, 2008 8:04:44 Заголовок сообщения: |
|
|
| Панель поменять не пробовали? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|