Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Работа с термопарой ТХК
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Работа с термопарой ТХК

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 26 Мар, 2008 11:17:57    Заголовок сообщения: Работа с термопарой ТХК Ответить с цитатой

Доброго всем времени суток !

Имеется следующая проблема: к модулю 1746-NT8 подключена термопара градуировки ТХК (которая по буржуйской градуировке - L), но беда в том, что именно градуировки L в данном модуле и не предусмотрено Sad
Соответственно, помогите советом, как корректно преобразовывать сигнал данной термопары в температуру ? Из того, что приходит в голову - брать саму градуировку, делать кусочно-линейную аппроксимацию, эти самые куски в виде формул для разных диапазонов засовывать в контроллер, милливольты пересчитывать в градусы. Но может есть более простое и элегантное решение ?
Буду благодарен за любую помощь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Ср 26 Мар, 2008 11:35:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас на заводе применяется довольно простая формула по вычислению температуры из милливольт, которые выдает термопара. Не знаю насколько она правильная - но поверитель доволен Smile Кстати поверитель эту формулу нам и дал Smile

Цитата:
t = -5,65393E-02*x^2 + 1,41576E+01*x + 5,83849E+00
вместо х мВ с термопары


Данная формула выведене из расчета максимальной температуры 300 градусов по Цельсию. Для другой максимальной температуры соответственно формула другая
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 26 Мар, 2008 12:02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ, однако не совсем понятно соответствие милливольт градусам, кто-то может сбросить градуировочную характеристику ТХК (или ГОСТ Р 8.585-2001 целиком, насколько я понял, это самый свежий документ в этой области знаний) ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Ср 26 Мар, 2008 12:15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Rolich писал(а):
Спасибо за ответ, однако не совсем понятно соответствие милливольт градусам

Насколько я понял человек поступил довольно просто. Загнал в Microsoft Excell значения температуры и соответствующие значения милливольт для данной термопары, а потом с помощью функции "поиск формулы" программа ему выдала данную формулу. Насколько все это верно - судить не мне Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 26 Мар, 2008 12:59:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вопрос остаётся открытым: кто может поделиться градуировочной характеристикой термопары ТХК ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 26 Мар, 2008 13:10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Rolich писал(а):
Вопрос остаётся открытым: кто может поделиться градуировочной характеристикой термопары ТХК ?

К сожалению потерял. Но когда-то применил следующий маневр:
1. 1746-NT4 включен для типа E.
2. Полученные значения умножались на 0.9266.

Особая точность не требовалась (температура отходящих газов).
После 300 градусов погрешность растет.
Коэффициент получил из полиномов для L и E, Excell файл также утерян.

При измерении милливольт возникнет новая проблема - компенсация температуры холодного спая (1746-NT8 может дать температуру на клеммнике).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 26 Мар, 2008 13:17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, спасибо, мы тоже склонились к варианту прописать тип Е и умножать на коэффициент разности вырабатываемой термоЭДС этих типов (L и E).
Поскольку особая (до долей градуса) точность тоже не нужна - это, пожалуй, самое простое и элегантное решение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tronx
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 10, 2005
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Киев

СообщениеДобавлено: Ср 02 Апр, 2008 16:32:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет, Рома.
Мучаешься, а ведь на Негрокорпусе задачка применения ТХК была успешно решена! Very Happy
Есть формула: y = 0,00240x^3 - 0,15787x^2 + 15,44780x - 0,16816
у - температура в градусах цельсия
х - мВ от термопары
Она получена аппроксимацией номинальной статической характеристики ТХК, ее табличу в Excel, если хочешь, пришлю.
В PLC сумму многочлена лучше считать по схеме Горнера:
y = (а0+х(a1+x(a2+xa3)))
ai - коэффициент при x i-той степени, учти знак коэффициента
Не забудь про компенсацию температуры холодных спаев - ее датчик должен быть на модуле ввода с термопар.
Кажется из ЭДС термопары перед расчетом температуры нужно вычесть ЭДС холодных спаев.
С таким преобразованием показаний ТХК Негрокорпус прошел калибровки 2003-2005 годов (при мне)
Удачи! Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n