| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 12 Апр, 2008 2:07:39 Заголовок сообщения: RSView32 v7/10 |
|
|
| Здраствуйте.Помогите начинающему чайнику.Я киповец , захотелось немного автоматизировать свой участок .Скачал с инета rsview32 . в основном используются минитермы.Установил ОРС МИНИТЕРМ и rsview в тест клиент орс конектится и данные с минитерм видны при создании узлов в works тоже вроде все в норме тег монитор создаю адресация вроде правильная при проверке тега пишет тег не скофигурирован ошибка где искать не пойму . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 12 Апр, 2008 9:25:07 Заголовок сообщения: |
|
|
RSView32 - это довольно старый продукт, он поддерживает OPC версии 1.0.
Какую версию OPC поддерживает Минитерм OPC сервер?
Cоздали ли Вы тэг в базе данных RSView32?
Можно запостить сюда скриншоты конфигурации RSView32? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 13 Апр, 2008 5:21:30 Заголовок сообщения: |
|
|
тег создал Tag3 Analog A
minimum0 scade1 Units
max100 offset0
nodnaim Задание1
Аdres МИНИТЕРМ 300 01:Внешнее ОЗУ:Измеряемый параметр
При проверке тега пишется типа тег не скофигурирован ошибка вальве 0
OPC DA v. 2.04 служит для передачи мгновенный типов данных (значения, свойства, агрегаты)
OPC HDA v. 1.20 служит для передачи исторических/архивных значений
Это точто написано в ОРСМИНИТЕРМ Live Data Test Client видит орсминит.и данные с минитермы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 13 Апр, 2008 5:32:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| Какое ПО можите посоветовать для мониторинга и диспечеризации. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 13 Апр, 2008 8:00:22 Заголовок сообщения: |
|
|
у Вас | Цитата: | | OPC DA v. 2.04 служит для передачи мгновенный типов данных (значения, свойства, агрегаты |
а RSView32 -
| oldDad писал(а): | | это довольно старый продукт, он поддерживает OPC версии 1.0. |
Налицо несовпадение версий.
Вместо RSView32 возьмите современный пакет RSViewSE и проследите, чтобы Ваш OPC-сервер запускался не как приложение, а как сервис. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пн 14 Апр, 2008 5:17:25 Заголовок сообщения: |
|
|
тег создал Tag3 Analog A
minimum0 scade1 Units
max100 offset0
nodnaim Задание1
Аdres МИНИТЕРМ 300 01:Внешнее ОЗУ:Измеряемый параметр
Проверьте чтобы в имени тега и пути к нему не было кириллицы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Пн 14 Апр, 2008 5:25:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!!!
Если я правильно Вас понял, то Вы используете кириллицу в названии тегов.
Этого делать не рекомендуется!!!
Постарайтесь сделать так, чтобы в названиях везде были только буквы английского алфавита.
Если OPC Test Client видит теги с Вашего ОРС сервера, то и RSView32 должна тоже их видеть.
Подобные вопросы уже возникали в предыдущих темах. Посмотрите внимательно историю форума.
Желаю удачи!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 14 Апр, 2008 13:23:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Извените.Название тега на англ название узла тоже. Атег сервера в кирилице как его переписать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пн 14 Апр, 2008 17:15:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| trofim писал(а): | | Извените.Название тега на англ название узла тоже. Атег сервера в кирилице как его переписать. |
Запустите OPC сервер и переименуйте переменную два раза кликнув по ней (например: вместо "Канал 1" поставьте "CH_1")
С OPC сервером фирмы "Элемер" я так решил проблему. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 15 Апр, 2008 7:13:58 Заголовок сообщения: |
|
|
только что пробовал с miniterm opc da server
замечательно работает.
у тебя так
| trofim писал(а): |
Аdres МИНИТЕРМ 300 01:Внешнее ОЗУ:Измеряемый параметр
|
заходишь в "свойства" это во вкладке "Окна" и переименовываешь путь к переменной и переменную - должно быть примерно так
" mini :VN_OZU:Ch_1 "
Удачи  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 16 Апр, 2008 16:03:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Большее спасибо,с этим я разобрался,проект заработал хоть и приметив но для начала сгодится Жаль сервер не читает внутрю ОЗУ минитермы проще былобы с уставками на аварийку.Вопрос по трендам,создать вроде несложно тоги видит график рисуется,но вот как сделать чтоб тренд отображался при вкл актив кнопки в документации сплошная прострация.Если не сложно подскажите. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mr_Wasp Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
|
Добавлено: Чт 17 Апр, 2008 5:07:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос по трендам,создать вроде несложно тоги видит график рисуется,но вот как сделать чтоб тренд отображался при вкл актив кнопки в документации сплошная прострация.Если не сложно подскажите.
Не совсем понятен вопрос, но может быть вам поможет то, что для управления трендами есть несколько внутренних тегов, которые можно использовать при нажатии на кнопки, например
trend_1\Paused = 0 - остановить/включить (=1) тренд
trend_1\PenMask = 0 - убрать все линии, а присваивая значения степени двойки, можно включать перья тренда
ну и т.д., просто посмотрите помощь по трендам. Можно поэкспериментировать с временными диапазонами (сделать наподобии zoomинга). trend_1 - это управляющий тег тренда, по имени которого создается папка в Tag Database.
Еще можно использовать команду
Display Trend1Screen /ZA, например, для фоновой работы тренда, если перед глазами оператора системы постоянно требуется другой экран.
Пробуйте
С уважением,
Vitaliy D. Burtsev |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 18 Апр, 2008 14:55:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| Извените за не коррекный вопрос. Суть такова, при создании или перетаскивании trend занимает прилич. часть дисплея.Не луше ли создавать тренды на новом,а запуск нового дисплея с кнопки с текущего дисплея проекта.Как ато можно организовать.И второй вопрос орсминитерм позволяит изменять статич. данные например задание.Как настроить обр связь например слидером в пректе изменять параметр задание в минитерме. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Вс 20 Апр, 2008 7:33:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
| Цитата: | | Не луше ли создавать тренды на новом,а запуск нового дисплея с кнопки с текущего дисплея проекта.Как ато можно организовать. |
Проще простого: Display Trend /X0 /Y0 на кнопки вызова.
Все параметры команды приведены в хелпе.
Можно так-жу организовать F1-F12 клавишу глобальную или только для определенного дисплея, чтобы не занимать дисплей лишней графикой. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Апр, 2008 13:13:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| Можно по подробнее ,я только учусь.Кстати есть ли в сибири центр по обучению. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|