| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 16 Окт, 2007 8:43:56 Заголовок сообщения: использование стороннего OPC и RS View32 |
|
|
Доброго времени суток коллеги.
Возникла необходимость использовать OPC server (DataStore - Elemer OPC Server) и
RS View 32. Вопрос в следующем: насколько корректно будет работать данная система?
Есть ли какие-то тонкости? Заранее благодарю. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Вт 16 Окт, 2007 9:51:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Ответьте, пожалуйста на вопросы:
1. Какая версия RSView32?
2. Какую версию OPC поддерживает ваш OPC Server?
3. На какой операционной системе Вы желаете чтобы работал проект?
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 16 Окт, 2007 11:45:30 Заголовок сообщения: |
|
|
1. RS View 32 v. 7.20
2. OPC v. 2.1
3. WIN xp pro SP2 либо WIN me |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Ср 17 Окт, 2007 7:54:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Установил OPC, настроил, хочу получить данные в RS View 32.
RS View 32 определяет Elemer OPC Server, подключаюсь, формирую теги.
Теги типа «analog». Без проблем. Но в «teg monitor» в поле State Error, Value 0.
Как решить проблему, кто знает? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Ср 17 Окт, 2007 9:32:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!!
Всё должно работать!
И всё работает!!
А у Вас, скорее всего OPC сервер не запущен.
Желаю Удачи!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Ср 17 Окт, 2007 10:04:32 Заголовок сообщения: |
|
|
OPC запушен версию 1.0 и 2.0 он поддерживает через. Передает данные (из manuala) типа real, flout, double. Клиентские приложения типа dOPC Explorer прекрасно все принимают, даже OPC Test Client утилита, что идет вместе с RSLinx все принимает хорошо. А
RS View 32 не как …  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Ср 17 Окт, 2007 14:29:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
У меня всё работает.
А Вы в RSView32 всё правильно настроили?
Во вкладочке System\Node ... ?
Желаю Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Чт 18 Окт, 2007 5:24:03 Заголовок сообщения: |
|
|
RS View 32 настроил так: во вкладке System\node выбрал «OPC server». В поле «name» выбираю OPC Elemer OPC Server. Type Local.
То есть с RS Linx забирать данные получается, а с Elemer OPC Server не получается ни строковые, ни аналоговые.
У меня еще вопрос. Каким образом можно передать теги из Elemer OPC Server в RS Linx? Может так я решу задачу? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Чт 18 Окт, 2007 6:47:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
А бинарные данные (True,False) получается забирать?
А как Вы прописываете те данные в тэг мониторе, которые хотите забирать?
Вы создаёте тэги в базе тэгов?
Обходным путём не стоит решать задачу, так как есть нормальное решение (у меня то всё работает). Просто Вы что-то сделали НЕ ТАК.
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Чт 18 Окт, 2007 7:00:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Интересно, как раз бинарные забирать получается  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Чт 01 Ноя, 2007 7:26:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Решил свою проблему!
Необходимо чтобы в имени тега и пути к нему не было кириллицы.
Переименовал в ОРС и RSView 32 забирает теги нормально. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Пт 02 Ноя, 2007 10:29:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| Конечно не должно быть кириллицы. Таковы требования стандарта OPC. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
trofim Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008 Сообщения: 40 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 14 Апр, 2008 13:48:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вопрос Можно по подробнее об имени тега и адресации.У меня проблемма с орсминитерм и rsview32. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|