| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Чт 04 Окт, 2007 8:55:23 Заголовок сообщения: Выявление ошибок модуля 1756-DNB |
|
|
Установлены 1756-DNB DeviceNet Scanner. На них заведены датчики температуры. Замечена интересная вещь: при вылете сканера в Bus Off Detected (BOD) данные просто замирают на месте. Была ситуация когда один из сканеров СУТКИ был в BOD и при этом никто это не замечал (заметили чисто случайно).
В RSLogix5000 нашел Local:Х:S в котором есть статусы сканера. Но не нашел что именно каждый из битов означает.
Может быть у кого нибудь есть описание - был бы очень благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Чт 04 Окт, 2007 12:32:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо огромное!!! Сейчас почитаем.
Кстати - может быть кому-то будет полезно.
У нас на заводе применяются весовые контроллеры Disomat B+, подключенные на DeviceNet. Так вот - если этот весовой контроллер выключить а потом включить - то возникает Bus Off Detected. Непонятно почему. Простое "перетыкивание" модуля из шасси-в шасси помогает. Но пока поняли из-за чего ситуация - долго удивлялись таким "выкрутасам" |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Пт 02 Май, 2008 9:06:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Простите за археологию, но уж больно в тему сильно...
Из-за чего собственно может этот Bus Off Detected возникать?
У меня на стенде эта проблема вылезла, что подключена сеть, что не подключена вообще, все время модуль пишет это на морде, и ес-но ничего не работает
модуль 1756-DNB/A
сеть одна коробка, два разветвителя, два терминатора и один фотодатчик, т.к. на нем лампочки горят, питание в сети есть |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 02 Май, 2008 12:29:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот есть хороший документ, специально по диангностике DeviceNet. Поройтесь в нём, поищите по ключевому слову "Bus Off":
DeviceNet_Troubleshooting.pdf
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Сб 03 Май, 2008 4:17:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, документик помог...
отключили фотодатчик и все поехало... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|