aLexxA
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июн, 2008 12:29:17    Заголовок сообщения: 1793 FlexIntegra & FlexLogix5434 Ответить с цитатой

Добрый день.
Пытаюсь связать данные модули- не получается ((( При конфигурировании железа в RSLogix5000 нет выбора данных модулей входов/выходов.
Цитата:
Ни один из модулей ввода/вывода 1793 FLEX Integra не
совместим с процессором FlexLogix, ни как локальные Вх/Вых,
ни как удаленно расположенные Вх/Вых, подключенные через
сеть ControlNet.

а также
Цитата:
Ваша система Flex I/O может связываться через сеть Remout I/O, сеть DeviceNet и сеть ControlNet собственными адаптерами. Вы можете добавлять компоненты в систему, когда Вам в ней потребуется сделать сделать изменения

Также в инете нашел информацию, что 1793 можно подключить к Флексу через адаптер (при этом не был указан заказной номер). Не подскажете ли, каким образом спаять этих двух зверей.
Сам на Аллен Бредли перешел неделю назад, а инфа нужна срочно.
Буду благодарен за ответы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июн, 2008 13:32:20    Заголовок сообщения: Re: 1793 FlexIntegra & FlexLogix5434 Ответить с цитатой

aLexxA писал(а):
Также в инете нашел информацию, что 1793 можно подключить к Флексу через адаптер (при этом не был указан заказной номер). Не подскажете ли, каким образом спаять этих двух зверей.
Сам на Аллен Бредли перешел неделю назад, а инфа нужна срочно.
Буду благодарен за ответы.

C FlexLogix5434 никак.
Можно c ControlLogix (только зачем):
1756-DHRIO<->1794-ASB<->1793-*** - это и будет Remote I/O (старая технология).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июн, 2008 21:51:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Знаете ли вы, что FlexLogix не рекомендуется к применению во вновь проектируемых системах и снимается с производства 31 декабря 2008г.?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Июн, 2008 5:03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Знаете ли вы, что FlexLogix не рекомендуется к применению во вновь проектируемых системах и снимается с производства 31 декабря 2008г.?

А что взамен? Что с поддержкой уже работающих систем?

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 26 Июн, 2008 6:48:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Объявление это висит на сайте Rockwell уже несколько месяцев:
http://www.ab.com/silver/processors/flexlogix.html

У Rockwell cуществует т.н. Silver Program, смысл которой в следующем:
Цитата:

What the Silver Series Program Offers

When it is clear that we cannot continue to build a specific product, we designate that product as Silver Series. Silver Series is a designation we give to existing products BEFORE we can no longer offer them for sale. These are products — controllers, I/O modules, operator interface devices, and others � that you may currently have installed in your plant. This designation means that the product will continue to be manufactured, but for only a limited time, until the product's Silver Date. The Silver Date is the last date Rockwell Automation will accept orders for new product shipments, terminating its Silver Series status. The product is no longer offered for general sale. This gives you:

* time to buy spares
* time to consult with us about a transition plan
* time to schedule and budget for updates
* time to migrate to newer products

http://www.ab.com/silver/

Что делать с работающими системами? Закупать ЗИП. Вы же знаете, что оборудование Allen-Bradley обладает очень высокой надёжностью, поэтому в работающих уже некоторое время системах вероятность отказа исчезающе мала. Но всё-таки лучше озаботиться ЗИП уже сейчас - мало ли что.

Вообще, системные интеграторы, проектируя систему, должны бы, в принципе, понимать, какое оборудование, возможно, уже устарело, и его не следует применять во вновь проектируемой системе, или хотя бы консультироваться (с нами Smile ) .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Июн, 2008 13:50:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Вообще, системные интеграторы, проектируя систему, должны бы, в принципе, понимать, какое оборудование, возможно, уже устарело, и его не следует применять во вновь проектируемой системе, или хотя бы консультироваться (с нами Smile ) .

Плохая новость - придется переделывать незавершенное, а времени
как всегда нет. Клиенту нужно: все, вчера и даром...
Хорошая система была.
Какая может быть рекомендация на замену?
Что из Logix может дать две сети - Ethernet и ControlNet?
ControlLogix не предлагать - габариты, цена... не востребованный ресурс.
Остается 1768, из мелких только он может дать Ethernet и ControlNet -
опять цена, модули Flex I/O не подключить. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 26 Июн, 2008 17:31:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Увы, сочувствую.
Из "мелких" - только 1769 или 1768 CompactLogix.
Модули FlexIO можно повесить на любую сеть, необязательно их использовать локально (да они не для этого и существуют).

Причина простая: низкий спрос, производить невыгодно. А на CompactLogix, напротив, очень высокий, продаётся в огромных объёмах.

ControlLogix тоже, кстати, отлично продаётся. Все крупные ОЕМы только на нём и работают: P&G, KRAFT, CocaCola, GM, Ford и др. др.

Когда будешь лепить следующую систему - посмотри, не уходит ли выбранное тобой оборудование в Silver Embarassed Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aLexxA
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Июн, 2008 4:10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чтож, спасибо за невеселые новости Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 27 Июн, 2008 6:58:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):

Когда будешь лепить следующую систему - посмотри, не уходит ли выбранное тобой оборудование в Silver Embarassed Wink

Уже "леплю", готовтесь, примерно через месяц пристану с поставкой Smile
Клиент тяжелый: что-то забывает, переделывает... Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Июн, 2008 7:15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы всегда готовы и лёгких путей не ищем Smile

А просчитай-ка Compact, может оказаться, что стоимость системы будет не выше, чем FlexLogix.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 27 Июн, 2008 7:26:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Мы всегда готовы и лёгких путей не ищем Smile

"Создаем себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать".

oldDad писал(а):
А просчитай-ка Compact, может оказаться, что стоимость системы будет не выше, чем FlexLogix.

Раньше считал - Compact получался дороже.
Хотя в одном месте будет дешевле - подключу 3 шт. PF400 через 1769-SM2.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n