ОВЕН МВА8 по RS-485 в MVI56-MCM..... не могу получить данные

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Serg_Kovalen
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 10, 2008
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 10 Июл, 2008 11:52:48    Заголовок сообщения: ОВЕН МВА8 по RS-485 в MVI56-MCM..... не могу получить данные Ответить с цитатой

Подключил модуль ввода ОВЕН МВА8 по 485 к MVI56-MCM.... в RSLogix модуль MCM прописал и в контроллер залил.. сколько не бьюсь с настройками.. не могу добиться опроса каналов ОВЕН... не очень с английским, может из-за этого чего-то пропускаю... быть может есть на русском мануал или кто-то может меня конкретно проконсультировать по вопросу работы с модулем MVI56-MCM?????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 10 Июл, 2008 13:21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

MVI56-MCM - это модуль Master/Slave Communications Interface Module. Я исхожу из того, что ОВЕН МВА8 также висит на Modbus.

Является ли MVI56-MCM, а ОВЕН МВА8 - Slave?

Во всяком случае, имейте в виду такую особенность модуля MVI56-MCM: он удерживает данные и не будет генерировать никаких новых данных, даже нулей, до тех пор, пока не будет поступления новых данных из сети Modbus. Адресное пространство модуля можно обнулить только выключив и снова включив его питание.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Пт 11 Июл, 2008 7:24:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не совсем понятна сама проблема...
если бы автор конкретнее объяснил, что не получается, то ему самому стало бы понятнее...
MVI56-MCM - это в первую очередь протокол MODBUS, во вторую очередь - RS-485, и по-умолчанию порты у него в 232м режиме стоят...
добавить этот модуль в конфигурацию ввода-вывода мало, нужна еще программная обвязка для передачи конфигурации и данных, это все есть в примере
дальше надо конфигурировать порт мастера и соответствующие команды для него.

что из вышеперечисленного вы делали, а чего нет?
сужу, конечно, по себе... но там все очень просто и разобраться с примером можно не читая документации...
единственно, в документации коды ошибок нужны Smile

вообще, стучитесь в аську, разрулим конкретные непонятки
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n